变压器变比问题?

我场变压器容量是1600kva容量的35kV/690v油变,后台显示低压侧三相线电压分别是Uab=710、Ubc=680、Uca=710,怀疑变压器内部绕组匝间短路,用变压器变比测试仪测量结果下图(变压器档位是3档)
当时变压器运行时低压侧带的三相电流误差太大,分别是ia=174,ib=360,ic=170

如果你的3档是额定分接位置的话,这几个数据是很正常的,都在电压误差范围内。
1、额定输出电压是690V,比较高的是710V,只高了(1-710/690)*100=2.9%,而低的一档是680V,也只有(1-680/690)*100=1.44%,误差都在5%之内,分接开关都不用调。
2、三相电压总归会有误差的,原因有三相负载不平衡。另外表计也会有误差,特别是配电板上的电压表等。
3、如果里面有短路故障,很可能会烧变压器,电压可能也读不出来。不用担心。追问

可是当时变压器低压侧带的三相电流误差太大,分别是ia=174,ib=360,ic=170

追答

哦!b相电流大了一倍,查一下,b相的的负载是否比较大?
1、我的看法是变压器外部的问题,不是内部有问题。如果内部有问题,你不会那么“太平”。至少差点保护,变压器气体继电器都会有反映。
2、查高压进线的电压有没有异常,特别是跌落保险接触是否良好,可以停电的情况下,拉开、合上。
3、查三相负载情况,能否减少一下b相负载,试试。查表计有否问题。不放心的话,对变压器油进行色谱分析。
4、因为不在现场,你尽量多检查,有问题再来。

追问

哎,变压器完了,用直阻测试仪测得阻值都比出厂大很多,最高的达到14欧

追答

哦!电阻会这么大!?难以想象。但也没有断(因为有电阻值)
1、建议你还是做一个变压器油的色谱分析,看看是什么原因?那种气体含量高或超标?
2、这种情况很少见,特别是电阻值会那么大!看来这是一个非典型事故,希望你继续检测,最后实在不行,只有吊心解剖,找到事故原因,今后对变压器事故的产生原因以及预防措施很有好处。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-10
  10kv,220kv是电网的标称电压,实际电压肯定和这个存在差别的,所以你理解的时候不能想着两边电压不变。
一般是高压调压,变压器触头在0的时候变压器两边的电压分别是220kV/10kV,
然后在+5%的时候实际变比就是(1.05* 220)/10。因为高压线圈增加了原来的5%。
  抛开网络电压不管,单纯一个变压器,当高压绕组增加+5%的时候,其变比(高压/低压)增加5%
  10kV和220kV是线路电压,一般变压器出来的电压和这个电压有些区别:
1.如果是升压变压器,低压从10kV的发电机接出来,然后高压端为220kV线路提供电源,由于线路上有损耗,有电压下降,所以会要求升压变压器从10kV升到242kV(而非220kV)
2.如果是降压变压器,高压从线路上接下来用电,高压端等于线路电压为220kV,低压端为其他负载供电,因为线路存在损耗和电压下降,一般会要求低压电压为10.5kV(非10kV)以满足电压损耗。
  所以线路上的变压器,具体看变压器的参数,不能只看两端网络的电压。
变压器的变比就是 = 高压线圈 匝数/ 低压线圈匝数
双绕组变压器一般调压分接头都设在高压端
分接头+5%,自然变比也+5%了。
第2个回答  2013-09-03
呵呵,放心吧,确定不是匝间短路,因为一旦匝间短路变压器会在短时间内烧坏或是烧断保险。你能测电压,说明变压器基本良好。
第3个回答  2015-11-05
你好,非常想知道你这台变压器的后续情况。我认为变压器应该是存在问题,但具体需提供变压器的铭牌参数,具体的直阻值。想分析并学习你们这台变压器的案例。
第4个回答  2013-09-03
BC可能短路了追问

麻烦您分析下吧