我场变压器容量是1600kva容量的35kV/690v油变,后台显示低压侧三相线电压分别是Uab=710、Ubc=680、Uca=710,怀疑变压器内部绕组匝间短路,用变压器变比测试仪测量结果下图(变压器档位是3档)
当时变压器运行时低压侧带的三相电流误差太大,分别是ia=174,ib=360,ic=170
可是当时变压器低压侧带的三相电流误差太大,分别是ia=174,ib=360,ic=170
追答哦!b相电流大了一倍,查一下,b相的的负载是否比较大?
1、我的看法是变压器外部的问题,不是内部有问题。如果内部有问题,你不会那么“太平”。至少差点保护,变压器气体继电器都会有反映。
2、查高压进线的电压有没有异常,特别是跌落保险接触是否良好,可以停电的情况下,拉开、合上。
3、查三相负载情况,能否减少一下b相负载,试试。查表计有否问题。不放心的话,对变压器油进行色谱分析。
4、因为不在现场,你尽量多检查,有问题再来。
哎,变压器完了,用直阻测试仪测得阻值都比出厂大很多,最高的达到14欧
追答哦!电阻会这么大!?难以想象。但也没有断(因为有电阻值)
1、建议你还是做一个变压器油的色谱分析,看看是什么原因?那种气体含量高或超标?
2、这种情况很少见,特别是电阻值会那么大!看来这是一个非典型事故,希望你继续检测,最后实在不行,只有吊心解剖,找到事故原因,今后对变压器事故的产生原因以及预防措施很有好处。
麻烦您分析下吧