欧姆龙plc一接拓展模块ERR/ALM灯就常亮

直接在PLC后面接终端模块,显示是正常的

1. 故障现象:PLC 上电ERR 灯常亮,PLC 不工作。
  2. 故障原因:
  (1)使用环境不良导致内部MPU、内存、甚至基板氧化腐蚀等。
  (2)由于电磁干扰、噪音干扰、静电等原因,导致内部MPU、内存损坏。
  3. 注意事项:
  (1)现场注意产品防护,避免水、油或酸性液体竟如产品内部,导致腐蚀损坏。
  (2)通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
  (3)通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。
  (4)PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。
  (5)AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源, 请确保开关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-02
接完模块,要在开发平台上座新的io配置,然后下发追问

具体是怎么操作的?

追答

打开cx开发平台,新建工程,选择你所用的机型,然后在左侧树桩结构里头有个io配置,点进去,添加你所增加的模块,模块编号要个实际模块上的拨码一直,然后保存,编译,下发。

本回答被提问者采纳