剪力墙竖向分布筋,三级抗震,c30混凝土,直径为10的钢筋,lae锚固长度为多少?同一水平面搭接100%,搭接长度为多少?
①题目没有示出钢筋的强度等级,无法计算,请查看11G101-1第53页表中选取;
②剪力墙竖向分布筋除了一、二级抗震的底部加强部位的钢筋搭接应间隔错开500mm外,其它情形都可以在同一标高处搭接(即接头面积百分率100%),搭接长度1.2LaE。
应该还要成三级抗震系数1.05吧?
lae应该37d×1.05,是吗?出自11g101
可以乘
竖向垂直分布搭接都是1.2的系数吗?柱子的竖向分布筋也是1.2的系数吗
1、是的,2、暗柱(约束边缘构件)钢筋,按框柱钢筋做法。
柱子的搭接按搭接百分比系数吗?
是的
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!