剪力墙竖向分布筋,三级抗震,c30混凝土,直径为10的钢筋,lae锚固长度为多少?同一水平面搭接100%,搭

剪力墙竖向分布筋,三级抗震,c30混凝土,直径为10的钢筋,lae锚固长度为多少?同一水平面搭接100%,搭接长度为多少?

①题目没有示出钢筋的强度等级,无法计算,请查看11G101-1第53页表中选取;

②剪力墙竖向分布筋除了一、二级抗震的底部加强部位的钢筋搭接应间隔错开500mm外,其它情形都可以在同一标高处搭接(即接头面积百分率100%),搭接长度1.2LaE。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-03
一级钢筋:锚固长度LaE=25×10=150mm;取200mm;搭接长度=1.6×LaE=1.6×150=240mm;取300mm;
二级钢筋:锚固长度LaE=31×10=310mm;搭接长度=1.6×LaE=1.6×310=496mm;取500mm;
三级钢筋:锚固长度LaE=37×10=370mm;搭接长度=1.6×LaE=1.6×370=592mm;取600mm;追问

应该还要成三级抗震系数1.05吧?

lae应该37d×1.05,是吗?出自11g101

追答

可以乘

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-05
11G101图集和03G101规定不同,现在抗震要求的也可以100%搭接,搭接长度为1.2LabE。追问

竖向垂直分布搭接都是1.2的系数吗?柱子的竖向分布筋也是1.2的系数吗

追答

1、是的,
2、暗柱(约束边缘构件)钢筋,按框柱钢筋做法。

追问

柱子的搭接按搭接百分比系数吗?

追答

是的

追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

本回答被提问者采纳