规范规定窗户高度不能低于900,我们结构图纸上看到层高2.9梁高0.45窗高1.75,2.9-0.48-1.75=0.9问题是...

规范规定窗户高度不能低于900,我们结构图纸上看到层高2.9梁高0.45窗高1.75,2.9-0.48-1.75=0.9问题是我们地面还有5CM的装饰层,那不是就不满足900了?就有经验的详细解答

  结构板面一般比建筑标高要低一点,比如2~5cm,以考虑建筑面层做法。比如,建筑标高为2.900m,结构标高为2.850,可以有5cm的建筑面层做法。这样,窗台的高度就不会低了。
  建筑图中应该将结构降板的高度考虑进去。比如层高2.9梁高0.45,考虑到降板的0.05,窗台高度为0.9,窗高1.50,才是正确的设计。除非,梁设计为标高在2.9(即高出板面,通常称为反梁),则另当别论。需在结构图中标明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考