推荐答案 2016-07-14
故障代码:12
故障内容:室外机组异常
故障原因:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查外机控制电路板是否正常。
3、检查主控制电路板是否故障。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BO7v7WeOtjWXjetvtB.html
相似回答
志高空调
开一会
显示12
什么情况?明
答:
1、室外电气控制部件出现故障。2、压缩机出现故障
。解决方法:1、打开外壳并测量压缩机每个绕组的电阻是否正常,启动电容是否正常。启动测试继电器RL301、RL302、RL303引入正常,RL304不起作用。测量电阻的主要原因是室外机未启动的原因是RL304没有连接,220V电压没有施加到压缩机。为了找出RL304没有接通的...
志高空调三匹机出现代码12,开机十几分钟后出现代码十二,停机出现故障
1...
答:
故障原因:1、检查插脚是否松脱接触不良或断线
。2、
检查外机控制电路板是否正常
。3、检查主控制电路板是否故障。
建议找专业维修人员检查看看
。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
志高空调
在运行十多
分钟后
自动停止
,出现12故障代码,
是什么原因?_百度...
答:
12故障代码含意---室外机组异常(指在制冷模式下
,压机运行15分钟后,盘管温度不能达到规定值,则电脑判断制冷系统缺氟或管道堵塞。)希望有你想用的。http://www.jdwx.cn/mybbs/archiver/?tid-44643.html 参考资料:http://www.jdwx.cn/mybbs/archiver/?tid-44643.html ...
志高空调显示12故障
答:
造成12故障的原因一般有以下几种:
1.通讯线路接错:通讯线路的接头接错或者使用的通讯线路不匹配也会导致12故障的发生
。2.线路故障:有时电源电压不稳定或者线路质量较差都可能导致通讯线路的故障。3.
控制器故障
:空调控制器出现问题或者质量不佳也会导致12故障的发生。当出现12故障时,我们要采取以下措施...
志高空调
运转
几分钟后
自动
停机故障
湿示
12
是什么意思
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
志高空调显示12故障代码
怎么解决
答:
查询
志高空调故障码
。12是:室外机异常。首先,用钳位计测量电流,在呈现代码前,是否有过电流的数字显示。如果是,可能是电容损坏引起的。二、如果没有检查,外管温度传感器和压力开关(单台空调没有这个)三、如果
出现代码
后正常启动,有三种情况:2、压缩机过热保护,散热器脏了要清洗,如果是干净的,大...
志高空调故障12
是什么
出现
问题
答:
志高空调故障12
是室外机组异常,具体情况很多,你可以打95105668投诉
[求助]急急急
志高空调出现故障12
保护不知何故?
答:
网络线路坏了所以不能回复还望见谅,我已查出是内机板坏了,就是管温探头回路
出故障
了,还有一点少F,回气管有点扁了,那个外机探头是化霜用的所以不是这个原故的,它那个外机制出故障了是显示(故障13)代码的,要不是大家的帮忙我还可能没有修好呢,反正我在此谢谢大家!忠心的感谢 ...
志高空调故障代码
大全志高空调故障
答:
志高285、325、388、418壁挂式
空调故障代码
这类空调型号有03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41。对应的错误代码如下:故障内容行驶灯正时灯 室内线圈温度传感器故障每8秒闪烁一次。室内温度传感器故障闪烁两次/亮起8秒钟。室外机异常故障灯点亮5次/8秒。室内风扇故障闪烁6次/8...
大家正在搜
志高三匹柜机出现E7什么原因
志高空调三匹多少钱
志高三匹空调制热一小时用电
志高空调三匹显示E7
志高空调3匹柜机有多少公斤
志高空调3匹柜机说明书
志高空调出现e7怎么办
志高空调代码多少
志高三批空调
相关问题
志高空调在运行十多分钟后自动停止,出现12故障代码,是什么原...
志高空调故障代码12
志高空调故障12是什么出现问题
志高空调2 匹柜机故障12是什么问题
2匹志高空调显示12故障是什么意思?
志高空调柜机开机不到十分钟就停机,只显示e4,
志高空调3匹运行几分钟后就停了并出现e7是什么故障?
志高空调开机10分钟自动停机,屏幕显示E8