漏电开关上面有1个孔,下面有2个孔,一个有标N,一个没有标。
我是这样理解的:最上面的孔1接进线的火线;下面的孔2(N)接出线的零线,下面没有标的(孔3)是接出线的火线。
不知道我的理解是不是对的。然后下面的2个孔最左边还有1根蓝色的线,这个蓝色的线应该接哪里?
根据问题所示的开关属于1P+N接线形式,① 处进线火线;⑤处接进线零线;②处接出线零线;③处接出线火线。
漏电开关分为很多种,主要有1P+N、2P、3P、3P+N等,其中p表示火线,N表示零线。
检验方法:用万用表打到电阻档测量蓝线和零线是否导通,然后把开关拨上去测量上下口的火线口水是否导通。
扩展资料
漏电保护器在以下情况下可能产生误动:
1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。
2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。
3,多分支漏电之和可以造成越级误动。
4,中性线重复接地可能造成串流误动。
可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。
断路器,一律是上口接进线,下口接出线(负载)。这一点,所有的断路器都是一样的。但是零火线的顺序,断路器没有硬性规定,市面上产品的接线方式也不尽相同。
一般来说,断路器会在上口两个接线柱中的一个上标有“N”的标识(1P漏电断路器就肯定会标注,2P的不一定)。这种情况下,只要将N接线柱接上零线即可。下口的两个接线柱中,零线的位置与上口一样。
扩展资料:
注意事项:
1)1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线,绝对不能接反,否则会出大问题;
2)不管是1P+N断路器或者是2P断路器,若不配漏电开关,当发生漏电时。对于TN系统,由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流,因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小,断路器不会执行保护。
本回答被网友采纳漏电开关会在上口两个接线柱中的一个上标有“N”的标识(1P漏电断路器肯定会标注)。这种情况下,只要将N接线柱接上零线即可;下口的两个接线柱中,零线的位置与上口一样。
1P+N的断路器的进线端和出线端都是各有两个接线端子,其中的一个接线端子都是有着标识的,标记着字母N,N在电路中代表的是零线,所以这个有标识的接线端子都是接零线的,另外的一个接线端子是用来接火线的。
如上口右侧为N接线柱,那么下口的右侧也接零线,剩下的一个就是火线了。没有标识的接线柱,一般来说,习惯于将零线接在右侧的接线柱上。
扩展资料:
注意事项:
1、1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线,绝对不能接反,否则会出大问题;
2、1P+N漏电断路器,火线、零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,只有火线和外网电断开,而零线是不断开的,仅火线具有热脱扣功能。
3、不管是1P+N断路器或者是2P断路器,若不配漏电开关,当发生漏电时。对于TN系统,由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流,因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小,断路器不会执行保护。
本回答被网友采纳1、两个接线柱一般是表示进线端,下面的两个接线柱表示出线端,由于这是一个2P的断路器,所以它能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标注有大写字母N的就表示此接线柱接零线,则另一个就是接火线。
其实像上面说的断路器功率一般都很大(对于家庭用电所用功率来说),为了安全一般在线路的后面还会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,对于1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了;
2、对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上没有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和插座上正好相反,插座上的标准接法是左零右火。
扩展资料
如果接反了后果:
1、接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。
2、1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。
3、1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。