求钢筋混凝土横梁的承载重量

横梁跨度6米,截面300mm×500mm,底筋4根直径25mm的鄂钢排着平放,上面2根直径14的鄂钢,两端有300×400的柱子,混凝土等级:水泥(325):沙:石子=1:2:4.求此梁上面能承受多少吨?4根直径25的钢筋是分一排放还是分两排放好?水泥(325):沙:石子=1:2:4可以吗?请详细回复,满意将追加分。

2千牛每平米。梁高250,梁宽也是250,这种梁在不受限的建筑中还是很少见的。梁是受弯构件,高度方向大于宽度方向,会比较经济。至于承载力,对于此梁,常规活荷载2千牛每平米。

该梁高度做到750-900,如果因为梁高度而影响层次的空间,那就做成上翻梁(梁顶往上高出上层地坪面,梁底面与楼板底面相平);如果因为上一层是房间空间或有门而没法做上翻梁的,则梁高做到650-500、梁宽做到350-500;梁中间加柱或墙,减少梁的净跨度。

扩展资料:

为了利用匀质弹性体材料力学的公式,需把钢筋和混凝土两种材料组成的截面折算成为单一材料的截面。由于钢筋和混凝土之间的粘结力很好,故认为它们之间的应变保持一致,钢筋的应力等于混凝土应力乘以αE,从而钢筋面积AS可以折算成为混凝土面积αEA。

由折算截面积对中和轴的静矩等于零的条件,可得出中和轴至混凝土受压区边缘的距离,梁截面内任意点的应力可由下式算得:σ=Mr/I0,式中M为作用弯矩;r为从中和轴到计算纤维水平的距离;I0为折算截面面积对中和轴的惯性矩

破坏强度理论。以工作阶段Ⅲ的应力状态为基础,假设,混凝土开裂后,不承担拉应力,全部拉力由钢筋承担,钢筋达到屈服极限fy;

受压区混凝土的应力-应变关系不服从胡克定律,其应力分布图形为曲线形,但为了计算的简化,压区混凝土的应力图形取为矩形,其弯曲抗压强度等于fcm。 

参考资料来源:百度百科-钢筋混凝土梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
1、按照这样的配筋与梁尺寸,约承受20吨(大概放在梁中间位置);
2、能放一排就放一排,一排的受力比较好;
3、可以。

以下是计算过程:

2 计算条件:
荷载条件:
均布恒载标准值: 0.00kN/m 活载准永久值系数: 0.50
均布活载标准值: 0.00kN/m 支座弯矩调幅系数: 100.0%
梁容重 : 25.00kN/m3 计算时考虑梁自重: 考虑
恒载分项系数 : 1.20 活载分项系数 : 1.40

配筋条件:
抗震等级 : 不设防 纵筋级别 : HRB400
混凝土等级 : C30 箍筋级别 : HPB300
配筋调整系数 : 1.0 上部纵筋保护层厚: 25mm
面积归并率 : 30.0% 下部纵筋保护层厚: 25mm
最大裂缝限值 : 0.400mm 挠度控制系数C : 200
截面配筋方式 : 单筋
3 计算结果:
单位说明:
弯 矩:kN.m 剪 力:kN
纵筋面积:mm2 箍筋面积:mm2/m
裂 缝:mm 挠 度:mm
-----------------------------------------------------------------------
梁号 1: 跨长 = 6000 B×H = 300 × 500
左 中 右
弯矩(-) : 0.000 0.000 0.000
弯矩(+) : 0.000 200.250 0.000
剪 力: 73.500 60.000 -73.500
上部as: 35 35 35
下部as: 35 35 35
上部纵筋: 300 300 300
下部纵筋: 300 1364 300
箍 筋Asv: 381 381 381
上纵实配: 4E14(616) 4E14(616) 4E14(616)
下纵实配: 4E22(1521) 4E22(1521) 4E22(1521)
箍筋实配: 8间距200
腰筋实配: 4d10(314) 4d10(314) 4d10(314)
上实配筋率: 0.41% 0.41% 0.41%
下实配筋率: 1.01% 1.01% 1.01%
箍筋配筋率: 0.27% 0.27% 0.27%
裂 缝: 0.000 0.299 0.000
挠 度: -0.000 12.425 -0.000
最大裂缝:0.299mm<0.400mm
最大挠度:12.425mm<30.000mm(6000/200)本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-25
各种型号、不同尺寸的承载重量都不一样
相似回答