钢结构 54米跨 单榀管桁架 柱距12米 高度15米 怎么安装

梁重12T

1、地面搭设胎架,胎架形状,具体尺寸以桁架走向及尺寸而定;将主桁架位于胎架内拼装
2、在钢柱及柱间支撑安装好的情况下,在主桁架上方两侧边,每隔十米设置一个缆风绳,缆风绳的采用8mm——14mm的钢丝绳两边固定,54米方向共设置五条即可。缆风绳的长度(鉴于高度15,故而长度不宜低于50米)要考虑两边固定,15*2=30+富余(斜带)一边10米,共计50米
3、缆风绳的目的是因为单榀桁架吊装上去,跟两边钢柱连接时,因跨度54米过大,为防止桁架扭曲,摇晃不利于施工故而设定。两边设置,共计5道缆风绳可以讲桁架很好的固定起来,缆风绳的下部可采用临时桩,连接方法可采用紧丝器或者导链葫芦(张紧),在两榀主桁架安装完成、并且将主桁架之间的次桁架或者系杆安装好以后再将缆风绳松开
4、单榀主桁架吊装:
4.1鉴于主桁架单榀重量为12吨(较轻),跨度54米(较大);宜采用25吨吊车3台共同抬吊;每部吊车的吊点至少不低于三个,且单部吊车的两边钢丝绳的吊点距离应大于6米,主桁架的端部空出9米,两台吊机的吊点之间距离以不超过9米为宜
4.2实际吊装应以现场实测吊车回转半径配合吊车性能表来确定,鉴于上图中的场地条件较为平整,考虑回转半径6米(车中心距离支腿边2.6米)出杆高度28米,25吨性能表显示额定起重量为7吨,以均摊4吨力计算,超出富余度75%,满足吊装要求(双机抬吊需超出富余度30%以上);也可考虑中间25吨,两边16吨吊车进行吊装;但前提是必须统一指挥,结构吊装需附带吊装过程中的应力计算
但是如果小工程,监理不说。三台吊车随便也就吊上去了
跨度太大,一台、两台是肯定行不通的;54米,会变形的。缆风绳也是必须要有的,否则扭曲严重。会出安全事故的
写了这么多,别忘了采纳哦,呵呵呵。希望帮得到你追问

整体吊装可以么? 就是在地上组对好大概2个梁带上水平支撑一起安装。有没有办法f

追答

54米方向是带圆弧的,地面组不了吧?
如果要地面组,要在圆弧的下部搭设支撑架,成本太高,且吊装风险太大

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
第2个回答  2013-05-25
钢结构,54米跨,单榀管桁架,柱距12米,高度15米,采用吊装方法安装。追问

什么吊装方法

追答

用汽车吊,

第3个回答  2013-05-25
单榀梁安装,宜采用25吨吊车安装。