11g101-1图集中关于受拉钢筋锚固长度修正系数的锚固区保护层厚度3d和5d怎么理解?

如题所述

  11g101-1图集中关于受拉钢筋锚固长度修正系数的锚固区保护层厚度3d和5d怎么理解?  答:11G101—1图集中,表受拉钢筋锚固修正系数ζa,是“锚固区保护层厚度”中3d  ζa=0.8  5d   ζa=0.7。是指,锚固条件,在一个特定区域:“锚固区”保护层厚度。锚固区保护层厚度内的钢筋可能有几排。如11G101—1中59页中E节奌,其是梁锚入柱的钢筋,其弯折后的梁钢筋外边缘至柱混凝土表面的距离很可能在3d~5d间。假定一下看,设计柱保护层:25,箍筋HPB300,直径8mm,柱纵向钢筋HRB400,直径25mm,柱纵向钢筋与梁弯折钢筋相隔间距25mm,梁纵向钢筋HRB400。直径20mm。则:﹙25+8+25+25﹚÷20=83÷20=4.15。即4.15d>3d了(4.15d=4.15×20=83>3d=3×20=60)。此时算出“锚固区保护层厚度”是4.15d。其 ζa≠0.8 也ζa≠0.7了。要求4.15d对应的ζa,要算内插值了。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
d是受拉钢筋直径,当钢筋保护层厚度等于3d时修正系数取0.8,同理5d时取0.7,其他的内插法取。这样做的主要原因是当钢筋保护层增厚时,砼对钢筋的握裹力增大,可以适当减少锚固长度即可满足工程要求本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-28
d应该是受力钢筋直径
第3个回答  2013-05-25
d应该是钢筋直径 就是说钢筋越粗保护层越大