99问答网
所有问题
双电源3200KVA的配电室怎样配置变压器合适?求指教。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-17
这个比较大了 ,
只能配置1600KVA 变压器,4台,
这样你的高压柜,低压柜,控制柜什么的 都能互相使用,省不少钱了。
电源转换的时候对设备冲击也相对较小。
你既然3200 容量,肯定要找专业的电力安装公司,
让他们先到现场勘察,出方案,设备清单,施工明细,费用核算。
然后到设计院出设计图纸,确定施工方案
可以选择两家安装公司做做比较,
大型设备,比如变压器,高低压控制柜可以自主采购。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBzW7zOOWjWjXevtWv.html
其他回答
第1个回答 2016-03-27
这个嘛,有点小问题,主要是变压器是多大的,才可以配置双电源在有配电室、
相似回答
3200KVA的配电室
装几台
变压器合适
答:
根据负荷重要性设置变压器台数
:Ⅱ、Ⅲ类负荷用一台变压器,Ⅰ类负荷用两台变压器,如果能够从外部接入备用电源,也可以只装一台变压器。
我单位新建工厂
变压器
需要
3200KVA的
是安装2台1600KVA的变压器好还是用1...
答:
肯定是两台的并列运行的好,这样以后使用时也比较灵活方便,而且低压大容量的开关还是比较易出故障的,不过投资要大些,
3200
千瓦的功率需要
配置
多少
千伏安的变压器?
答:
3200
KW功率负荷至少配4000
KVA的变压器
。
变压器
容量
3200kva
是什么标准算出来
的?
答:
变压器容量3200kva是计算负荷容量除以负荷率算出来的。据查询相关信息显示,
变压器容量应根据计算负荷选择,公式为计算负荷容量除以负荷率
。变压器的容量通俗的说就是变压器的瓦数,也就是变压器的输出功率,它的大小与构成该变压器的铁心截面积、绕组的圈数和组成绕组的铜线直径等因素有关,此外还与变压器的...
10KV
变压器
的总容量为
3200KVA
,需要配什么型号的电缆,能否附计算...
答:
计满负何的话 P=√3UI 求出I就行了,高低压侧同用一个公式,高压侧为10KV,低压侧为0.4KV 高压侧 I=
3200
/10/1.732=185A 低压侧 I=3200/0.4/1.732=4620A 求出电流后用载流量法,看哪个够,就选哪个了,低压侧最好用并联的方法,不要用单根的,并联能有效的减小趋肤效应,提高...
一台三相
变压器
的额定容量为
3200KVA
,电压为35kv,10.5KV,一、二次绕组...
答:
1、一次侧线电压35KV,一次侧相电压:35/1.732=20.21KV,二次侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。2、一次侧线电流 = 一次侧相电流:
3200
/(√3 * 35)=52。8 A。二次侧线电流:3200/(√3 * 10。5)= 176 A。二次侧相电流:176 / √3 = 101。6 A。3、若功率因数为0.85,由...
3200KvA的
电炉
变压器
24小时能用多少电?
答:
电炉除控制及保护部分有少许感性消耗的外,都为有功功率,力率1.0或接近1.0(
kVA
=kW),假定满载24h,理论上
3200
kw×24= 76800kW.h,不考虑效率24小时用电76800度。
...+2台1600KVA=5700KVA用量。10KV,想再追加
3200KVA
分两台
变压器
...
答:
1、原按5700KVA设计
的配电室
,现在增加
3200KVA
容量后,不但是开关,还有隔离开关,母线,互感器,电缆能不能满足要求,需要不需要更换?特别是供电线路需要不需要更换,如果全线更换线路,事就大了,用着电的单位,停一个月改造线路,还不如建新合算;2、供电的变电站是不是在10KV上还有容量,如果离你...
一台三相
变压器
的额定容量SN=
3200kVA
,额定电压为U1N/U2N=35/10.5kV,其...
答:
3200
/10.5*1.732=176A
大家正在搜
单电源和双电源变压器
单电源变压器整流成双电源
双电源供电必须是双变压器吗
双电源变压器改单电源
配电室双电源怎么送电
30v双电源变压器
两个单变压器怎么改双电源
双电压变压器整流电路
绕变压器双线还是双电源
相关问题
3200KVA的配电室装几台变压器合适
有3000kVA的负荷,要设计双电源的配电室,需要选多大的变...
10KV变压器的总容量为3200KVA,需要配什么型号的电缆...
配电室容量达到多少千伏安必须2人值班?
两台10KV变压器,总容量3200KVA的继电保护
我单位新建工厂变压器需要3200KVA的是安装2台1600K...
高压配电室人员配置
一台三相变压器的额定容量为3200KVA,电压为35kv,1...