99问答网
所有问题
知道三相电机多少千瓦,怎么计算用多少安的漏电?有公式吗?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-27
朋友,一般的三相电动机其电流值为功率的两倍的,所以假如是10千瓦的电动机,那么其电流就是20安,所以根据这个方式就可以知道漏电开关不能少于20安的,一般选择稍微大一点,所以使用25安左右的就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBzOXOBWW.html
其他回答
第1个回答 2013-05-27
知道三相电机多少千瓦,怎么计算用多少安的漏电?有公式吗?谢谢三相电机的电流计算公式:I=P/1.73×380×0.85×0.85,(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率)漏保的选择:是1.2倍的电机额定电流。比如7.5千瓦的电机,计算电流是15.8A,15.8×1.2=18.96A。去标准系列20A漏保就行了。
相似回答
...用
三相
380V的电,最大功率为13
KW,
该选
多少
A
的漏电
保护器
?还有
...
答:
380伏的每千瓦2A,13000÷1.732÷380÷0.9÷0.85=25.8约26安
,电机有一个功率因数及效率,选择漏保要选择大一点的因为实际使用当中还要考虑环境因素,可以选择40A的,电线也要考虑距离及环境温度最好选择6平方的。
三相电机用
多大
的漏电
开关?
答:
3KW电机的电流大约是6A左右
,使用
1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。
需要使用
10~16A的3P漏电空开。
三相电机
的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p
的漏电
空开,稍微留一些...
三相
380v7.5
kw电机需要
多大
的漏电
保护器
,怎样计算
和
计算公式?
答:
取额定电流1%,小于200mA的取200mA,大于10A的取10A
安装15KW的
三相电机需要多少安的漏电
开关?需要多少平方的单股电线...
答:
三相电机求电流,简单计算不用愁。
容量千瓦除电压,在乘系数就可求
。简单点,380V的电压一个千瓦约两2A电流。漏电开关额定电流选电机电流的1.5-2.5倍,不过15KW的电机最好做降压启动,如果直起电流很大最好选2倍以上,另外买时要说明是用于电机的,因为动力和照明的是不一样的,电线10平方以下可以...
...其余是单项空调、电灯等全部负荷72
KW,
电流
如何计算
答:
空调1.2KW左右,电脑300W,灯泡只有几十W
,怎么
加也没有72
KW,
所以这里姑且按7.2KW单相负荷给楼主做个
计算
。
三相电机
7.5
千瓦,
额定电流为功率俩倍,15A;其余单相,全部起动时流过电流功率/电压/功率因数,大致40A。配选空开,总闸是100A塑壳断路器加30MA
的漏电
保护;然后配25A的D型空开给电机;60A的...
...2.2
KW的电机用
多大线?5KW的电机用多大的线
?漏电
器选多大?熔丝选
多
...
答:
如果没有接近的,还可以手动调节热继的动作值。6、电机额定电流用这个
公式
:I=P(电机额定功率)/(根号3)×U(
电机的
线电压380V)×cosφ(电机的额定功率因数,约等于0.8)×η(电机的效率,一般为0.85)。因此,1kw电机的电流约等于2A.7、电机电流经验求法:每KW2A。参考资料:电机学 ...
请问380v3kw
电机
应配
多少
A
的漏电
保护器呢?
答:
在工业控制
三相
四线制中,零线和接地线是合一的,所以不
用漏电
保护器的。而用断路开关或空气开关。3KW4极
电机
额定电流6.59A,那起动电流是额定电流的3-4倍。要用到25-30A的断路开关。
...多大的
电机
配多大的空开和
漏电
开关,配
多
粗的线
怎么计算
啊
?谢谢
...
答:
知道电流就可以换算出需要多大的空开和
漏电
开关。然后知道一个平方的电缆电流为3-6A,电器小的时候就选用大值,电器的大得时候选择小值。也就说合导线散热有关系。虽然算法粗了点,但是很直接很方便,很快捷。我给你举例,40
千瓦的电机
在660伏的电压中 电流为46安。选择50安以上的开关,电缆最小选择...
90kw的
三相电机
要配置
多少安的漏电
开关?
答:
如果是TN-S系统,不
需要使用漏电
断路器,可以使用普通断路器。对于Y280-m2和90kW
电机,
其额定电流为167A
,需要
70m_的铜导线。根据PE线不小于电源线截面一半的要求,需要一条35m_的黄绿双色接地专用线。然后需要选择多少安培的断路器。一般应按
电动机
额定电流的1.2-1.5倍选择断路器。
电机的
堵转电流...
大家正在搜
三相电机电阻计算公式
三相异步电动机电流计算公式
三相电机4千瓦多少安
单相电机电流怎么计算
三相电动机功率计算公式
三相电机功率怎样计算
380v电机电流计算公式
电动机电流怎么计算
380v三相电流计算公式
相关问题
多少千瓦应该用多大的漏电保护器,应该怎样算
三相380v7.5kw电机需要多大的漏电保护器,怎样计算和计...
三相电动机,怎么算用多少安的断路器和交流接触器
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
电机电流如何计算?比如3千瓦380伏电流是多少?公式是什么?
630A的三相四线漏电断路器可以负载多少千瓦,有计算公式吗?
多少千瓦的三相电动机 要用多少平方的电线?有什么公式可以代入...
多少千瓦用多少安断路器怎么算?