99问答网
所有问题
50W的变压器需要散热吗?温度有点烫手,应该有40多度到50度吧。风机是对着变压器吹还是对着变压器吸啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-20
不用散热,现在变压器常用的都是B级绝缘允许温升80度(加环境125度以下都可以),你现在才25度左右(减去环境温度)。如果非要强制散热那就是吹!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBvttXWvX.html
相似回答
变压器
工作时
的温度应该
在多少度合适?
答:
如果需要调节变压器运行时的环境温度,能控制在50℃以下
。一般出厂设定90℃启动风机散热,120℃启动高温报警,160℃超高温将会跳闸。运行时的温度越高其阻值就越大,发热量也会不断增加,效率就会明显降低,这是一个正反馈的问题,如果是F级绝缘系统的话,正常运行控制在40~60℃较为为合适。常规情况下...
变压器
的发热和冷却有什么特点?
答:
变压器在运行中.由于绕组通过电流时将产生铁芯损耗和绕组电阻损耗等,这些损耗将导致变压器发热,使绝缘劣化.影响变压器的出力和寿命口所以.通过提高
变压器的散热
能力来提高变压器的容量,已成为一个重要的措施。目前,电力变压器常用的冷却方式一般分为三种油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。油浸自冷式就是...
变压器温度
正常是多少?
答:
对干式
变压器
的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K...
在功率不变的情况下怎么把电力
变压器的温度
降低
答:
,通常设置90℃-95℃报警。5 、关于
变压器
各部位的温升限值的规定:按国家标准GB1094.2-1996《电力变压器 第二部分 温升》中规定:温升限值=高温度-环境温度。干式变压器的温控器设置风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;超温报警温度 130 ; 超温跳闸风机停止温度 150 ...
干式
变压器
绝缘等级是F级
的,
它
的风机
停转
温度是
多少?报警温度是多少?跳 ...
答:
100
度风机
启动,耐高温130度报警 150度跳闸。一般100度以上 对
变压器
的寿命有影影响的。绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘
的温度
等级 A级 E级 B级 F级 H级。最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 ;绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 ;性能参考...
变压器散热
器加装
风机
(能给我举个例子 怎样计算装多少个风扇满足散热...
答:
排风量选择方法,介绍如下;首先必须了解一些已知条件:1. 1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。2. 1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。3. 1卡等于4.2焦尔 4. 空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)5. 标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气...
1000KVA
变压器
正常工作时
的温度应该是
多少
答:
那你所用的是配电
变压器还是
干式变呢?如果是配变的话
,应该
在60度左右我认为。再说了这个也要看季节和温度变化啊。夏天的话,变压器运行温度肯定高啊。还有就是干式变,630kva干变运行温度,夏季的时候能达到100度左右。估计1000KVA的也差不多。但这都是正常现象。
一般的35000v
变压器
铁心
的温度是
多少,上限是多少?
答:
一般是80度极限,电机主要对轴和线圈有影响,如长时间温度太高轴会弯的,尤其对用瓦作支撑的大型电机,另外线圈绝缘会过早老化,影响寿命,对于大型电机可以加轴流风机强制风冷,瓦的加油站循环油冷。对小型电机可以改进风扇的尺寸和角度,电机配件处都有的,绝缘等级的定子绕组温度由低到高分A.55°.E...
干式
变压器
运行中低压线圈
温度
一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
1.1.1
变压器
电流激增 随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时,绕组受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度迅速升高,导致绝缘加速老化,...
大家正在搜
相关问题
干式变压器在运行是温度达到多少度风机开始启动
干式变压器的温度在多少度风机启动 到了多少度跳闸
干式变压器散热风机
干式变压器绝缘等级是F级的,它的风机停转温度是多少?报警温度...
0我们单位的变压器是干式的2500kva,三项温度48、58...
油浸式变压器容量多大带风机
变压器散热器加装风机(能给我举个例子 怎样计算装多少个风扇满...
请问这种干试变压器的温度测控仪怎么设置手动开风机?