这个电路是控制电机的正反转,但控制按钮的自锁有问题,按照现电路按钮SBT和SBR分别控制电机的正传和反转,当按下SBT时接触器KMT得电,触点KMT接通,这时电机正传,与按钮SBT并联的KMT触点使接触器KMT自锁,放开按钮SBT后接触器KMT继续接通。
但是当需要电机反转时按下SBR按钮后接触器KMR得电并吸合,这时接触器KMT仍然是吸合状态未断开,电机上方的6个触点全部接通造成短路。
为避免原电路的错误,应在接触器KMT前串联一个KMR常闭触点,在接触器KMR前串联一个KMT常闭触点,这样就不会2个接触器同时有电吸合了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考