三相四线中100千瓦要多大平方线负荷中有220和380的电压
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-14
相126KW电流计算如下。
电流=功率/电压/根号/功率因数
100KW/380/1.732/0.85=178.7A
空气开关按照负载额定电流的1.5倍选取。
为了保证负载在工作时,电缆不发热,所以电缆选择截面不能低于50平方的.
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-09-19
100千瓦按200安培电流算,穿管的话要95平方毫米的线
追答
不穿管可以用70的,说的都是铜线
第3个回答 2014-09-19
200安电流,大约10平方毫米的铜芯线可以。
相似回答
100千瓦需要
用多少
平方的电线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
总功率
100kw三相四线要
用
多大的铜线
答:
这个是根据功率除以
电压
等于电流来计算的,要看工作电压是
380
v或者660v了,计算出电流后,在根据每
平方铜线
工作电流6A来计算线径的大小的。
100kw三相
电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A 需要 189.9/3.5--4=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)算需要什么电...
请问
100KW
用量
三相四线需要多大电线和
开关最好有计算公式?
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
个
千瓦要
用
多大的三相四线
电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦的三相
电流直接在200-250A,需要70
平方铜线
或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
100
个
千瓦要
用
多大的
电缆,
三相四线的
答:
100
个
千瓦要
用95平方毫米的电缆,
三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×
380
×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
总功率
100kw三相四线要
用
多大的铜线
?
答:
计算过程:1、求
三相380
V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量分别是195A和233.7A >Ie 所以可以采用...
100
个
千瓦要
用
多大的
电缆,
三相四线的
_百度问一问
答:
我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100
个
千瓦要
用95平方毫米的电缆,
三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*
380
*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100
个
千瓦要
用
多大的
电缆,
三相四线的
答:
1000W/
380
V=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个
千瓦要
用95平方毫米的电缆,
三相四线的
。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)...
100千瓦要
用要用
多大
电缆?
答:
100千瓦用电一般情况下需要
三相四线的
95平方毫米的电缆,
100千瓦要
是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95
平方的铜线
对应的安全...
大家正在搜
三相四线10平方负荷
100千瓦380v用多大的线
三相四线25平方负荷
三相四线用220v零线多大
60a三相电表负荷70千瓦
16平方铝线220v的负荷
三相10千瓦用多大线
三相100安电表最大负荷
9千瓦380v用多大的线
相关问题
三项四线供电,100千瓦总负荷,负荷电压220。用多少平方的...
220伏用电是100千瓦如用380伏进线要多大电缆
100个千瓦要用多大的三相四线电缆?
100千瓦要用多大平方三相四线电缆
100千瓦用多大电缆380v
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
总功率100kw三相四线要用多大的铜线
三相100千瓦的容量需用多少平方的电线