西门子S7-200的编程一些疑问,求高手现身!

高手现身解答下吧,百度查不到。我是新手请勿笑话,呵呵:
1.S7-200程序中的MXX 可以随便选吗?知道是中间继电器,但是可否随便选数字,直白点就是是不是可以直接M0.0直接跳到M4.3 中间的不用?
2.输入I点的开关一端接的是M端—极,另一端接的是回路中的+极?
3.触发复位指令前面的只能为输入点吗?例如,2台电机运转30S停止,停止后全部恢复原来的状态,复位指令前面是谁触发的?Q0.0 (电机1)和Q0.1(电机2)?
4.如果不用模拟量,可以不用V存储区吗?看见带V的都头大。
5.什么时候用到子程序?是必需品吗?

以上还请高手解答,祝大家万事如意,好人一生平安!

1.S7-200的M存储区只有从M0.0-M31.7这32个字节,在这个范围可以随便用,不用连着。
2.模块的M接0V,按钮或触点的一端接Ix.x,另一端接24V。
3.触发复位指令前面的可以是任何位,可以是I,Q,M,T,V,还可以是其他块的输出比如比较的结果,上升下降沿。
4.程序简单的话当然可以不用,不过稍微复杂点的程序不用V存储区会很困难的,毕竟M区太小了,稍微有点需要计算的就不够用了。
5.子程序不是必须的,当你的程序太长,写在一个里边不方便阅读的时候,或是你有一个功能需要反复使用的时候,用子程序可以提高效率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答