西门子200PLC(226)怎么可以拖3个触摸屏

西门子200(226)PLC怎么可以带3台触摸屏(昆仑通态)我自己加了em277模块,还是不行,EM277模块只可以上载下载程序,但可以连触摸屏

需要三个屏的地址不一样,而且昆仑通态的要支持profibus网络协议才行。不然,如果是232或485那么就只能进行并行通讯,也就是三个屏的能部程序都一模一样就可以。但是只能在一个时间单独操作某一台。追问

我试过了,并行通讯好像不,一个口连两个屏只要第二屏连上去后两个屏就都不动了

追答

我说了,只能操作一台,因为他们是并行的。你最好用DP转接口转到profibus网络,或者看是否支持TCP/IP协议。

追问

还是看不懂,怎么知道昆仑通态触摸屏支持profibus网络协议(或者不支持用怎么用DP转换口进行转换)或TCP/IP协议,我想实现三台屏可以同时单独操作,可以帮我解决不。。谢谢,我选你了,在给你加20 发我邮箱也行:[email protected]

追答

你不懂西门子,你还用昆仑给它配,我不是不能给你解决。给你说嘛,用485通讯。另外所有画面的变量地址都要不同,哪怕是同样画面的同一个功能的按钮都要用不同的三个变量。这下你明白了吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-15
西门子S7-226 是可以带3个触摸屏的,通过触摸屏软件设置地址,每个屏的地址要分开设置,不能重复。比如你第一个屏的地址是2,那么第二个屏设3,以此类推。

纯手打,望采纳,谢谢!追问

以上的方法好像不行,是不是还要修改PLC里的参数

第2个回答  2013-05-22
设地址 类似于plc通讯变频器
第3个回答  2013-05-15
你试试用以太网模块加交换机
相似回答