你好,师傅,还有一个问题,就是我的浴室8000w热水器接在一个浴室里C20 的空开上,然后从这个浴室里C20 的空开再接到客厅总配电箱里C20 的空开上,然后总是跳闸,那我应该换浴室里空开,还是配电箱里的空开呢
追答8kw的负载电流为36A,20A的空开肯定要跳,要换成40A的才够,两个都要换,配电箱里也要换,还有最重要的是线!!!8kw的负荷至少要6平方的线,如果你不换线只是一味地增大空开,到时候空开不跳把线烧了引起火灾你的损失更大!
追问我家用的是4平方的线,换线很麻烦,那我现在最大可以用的空开是多大呢
追答4平方的铜芯线安全载流量是32A,最大能带7kw的负荷。
追问谢谢