空开选用问题?

家里空开当时装的时候不懂,希望能有电工师傅能解答一下问题,问题是大功率电器接在一个63A空开上,接入一个32A的空开上,家庭总开为60A ,这里这样接是否有问题

NXB-63不是空开的额定电流,而是空开的型号,空开的额定电流要看下面的C32,即32A,至于第二张图设备配的63A空开,这也没什么,最多它不跳闸而是你配电箱里面的空开跳闸。追问

你好,师傅,还有一个问题,就是我的浴室8000w热水器接在一个浴室里C20 的空开上,然后从这个浴室里C20 的空开再接到客厅总配电箱里C20 的空开上,然后总是跳闸,那我应该换浴室里空开,还是配电箱里的空开呢

追答

8kw的负载电流为36A,20A的空开肯定要跳,要换成40A的才够,两个都要换,配电箱里也要换,还有最重要的是线!!!8kw的负荷至少要6平方的线,如果你不换线只是一味地增大空开,到时候空开不跳把线烧了引起火灾你的损失更大!

追问

我家用的是4平方的线,换线很麻烦,那我现在最大可以用的空开是多大呢

追答

4平方的铜芯线安全载流量是32A,最大能带7kw的负荷。

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考