99问答网
所有问题
松下伺服绝对式编码器数据读取不到是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-18
松下A6电机是将绝对式和增量式一体机。我们工厂使用的松下伺服也碰到过读取不到数据,自己也摸索了很久,还是没有解决,只能请专业人士帮助,跟我们的供应商上海会通技术人员沟通,他们指导我们首先看电机是否改成绝对值模式,另外电机是否有加电池,这些我们都做到了,最终还是发现我们的程序有问题,帮我们解决了大问题,上海会通是一家靠谱的代理商,挺值得信赖。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBjtOvzvtjtOzjOjXv.html
其他回答
第1个回答 2020-02-16
读不到多圈数据和单圈数据吗?怎么读的?232,485通讯去读的还是总线型的
驱动器
?对应地址对不对啊,还不行的话你询问一下对应的厂家技术人员,我当时也遇到过这种问题,第一次使用啥都不会,跟上海会通的技术人员沟通过之后,就解决了,大公司的技术能力还是很强的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-02-16
有没有加电池,松下绝对式要加电池的
第3个回答 2020-02-15
检查一下编码器内部的接线是否有断路,或者说编码器的机械部分是否有坏?
相似回答
大家正在搜
相关问题
松下伺服A6,使用的是绝对式编码器。为什么还要使用近点狗感应...
松下A4伺服电机,错误代码45:绝对式编码器多线圈数据保护....
松下伺服电机增量式和绝对式编码器接线方式
PLC如何读取绝对编码伺服电机驱动器中绝对位置值
松下伺服电机开机显示编码器通信故障怎么回事
松下伺服驱动器编码器清零的方法,就是报err,40,0
松下A6伺服电机绝对式的编码器 可以当做增量式的使用么,我没...
关于绝对值编码器伺服电机控制问题