我的钢构立柱承重2.5吨,立柱底板面积0.25平方米,需要厂房地基强度多少?怎么计算

如题所述

钢构立柱承重2.5吨,立柱底板面积0.25平方米,需要厂房地基承载力特征值大于等于120KPa。
设埋深为500mm,基础高度500mm;覆土重:1.8×0.25×1.0
地基反力f=(2.5+1.8×0.25×1.0)÷0.25=11.8(吨/M²)=118KPa,
所以,地基承载力特征值大于等于120KPa追问

混凝土C30,钢纤维结构,厚度250mm,承重3吨/平方米,这样地面基础可以不

追答

基础面积是多少,地基承载力特征值是多少两者密切相关,基础材料是另外一个问题。不能混为一谈。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-08
我的立柱承3吨立柱底扳面积0.25平方米需要几个地角螺丝
相似回答