火电机组并网前电气有哪些试验项目

如题所述

假同期试验目的是检验同期回路的正确性,一般是机组大修后要做试验。1、腾空发电机变压器组所联接的母线,将母线上所有开关断开并转冷备用状态。2、将待检验同期回路机组转至热备用状态,机组冲转只额定转速。合上发电机出口和母线联结开关,给机组加励磁,发电机输出电压,通过检测母线pt和机端pt极性,检查同期回路是否良好。因为这时的母线电压和发电机电压均是由发电机发出电压。希望能够帮上你,满意请采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-02
1汽机升速过程中发电机转子交流阻抗和功率损耗测量,2发电机—主变高压侧短路试验(K1点),3发电机—高厂变低压侧的短路试验(K2、K3点),4发电机—主变—高厂变带220KV南母线空载试验,5发电机同期回路检查,6发电机轴电压测量,7发电机定子绕组残压及相序测量,8
发电机空载时励磁调节器试验,9
发电机与系统假同期试验,本回答被提问者采纳
相似回答