土木工程的大侠帮帮忙,这是两道钢结构的计算题。。求解

如题所述

您好
以下过程根据国标规范计算,不确定是否跟您的课本有差异,但是思路应该是一样
的。

第一题 主要计算净截面的强度和整体稳定性 实际情况如果使用的摩擦型高强螺栓
还有验算连接处的强度。
强度计算
由强度公式
σ=N1/An <=f
N1=fAn=215X7080=152220N=1522.2kn
整体稳定计算
杆件计算长度为支撑间长度L=4000MM
杆件毛截面积=16000MM²
杆件回转半径i=(I/A)^0.5=(21300000/16000)^0.5=36.48
λ=L/i=4000/36.48=110
工字钢属于B类截面 差钢规C-2 得稳定系数ρ=0.493
由整体稳定公式
σ=N2/ρA<=f
N2=f ρA=0.493X16000X215=1695920N=1695.92KN
N1<N2 取N1=1522.2 截面由强度控制
第二题
首先确定焊脚尺寸
最小 hf=1.5t1(厚板)^0.5=1.5X14^0.5=4.6MM
最大 hf=t2(薄板)-(1~2)MM=9~8MM
那么一般取个大的取8MM 焊脚高度he=0.7hf=5.6MM
侧焊缝
τf=N/he∑LW<=fw ∑LW=N/hefw=500000/160x5.6=558MM
焊缝有4条每条长度L=558/4=140MM
三面围焊
先确定垂直N方向焊缝受力N1
N1=he∑LWβf(增大系数对静荷载取1.22)fw=5.6X150X1.22X160=163968N
平行N方向焊缝受力N2
N2=N-N1=500000-163968=336032N
τf=N/he∑LW<=fw ∑LW=N/hefw=336032/160x5.6=375MM
平行N方向焊缝有4条L=375/4=94MM
则侧焊缝需要大于140MM 三遍围焊需要大于94MM

打了两遍才打好,真尴尬~ 好久没手算了,如果错误请见谅
希望对你有帮助 有问题请追问追问

太谢谢你了。您可以写到纸上,然后拍照片上传的,哈哈。。

追答

这事靠谱,下次就这么整,您先看看有没有不明白的地方。友情提醒一下,实际工程中柱子的计算长度大都不是他本身的长度。这和柱子与连接在柱子上梁线刚度比有关。详细计算方法要看一下《钢规》的附录~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-17
可参考钟善桐教授所编写的自考教材
相似回答