PVC电线管之间连接的东西叫什么

2根PVC管连接在一起的那个东西叫什么,直的和弯的都怎么叫啊

PVC电线管之间连接的东西,直的叫管接头,弯的叫弯头,例如:90度弯头、135度弯头等等。它们之间的连接不用螺纹,是用加热后插入而定型的。

如下图所示,为了装阀门才用螺纹的,但与塑料管连接还是用加热的方法,你可以看到其中的管接头是一头带螺纹(接阀门)另一头不带螺纹的(加热后接塑料管)。

扩展资料:

PCV电线管,是由聚氯乙烯树脂与稳定剂、润滑剂等后用热压法挤压成型,是早得到开发应用的铝塑管材。铝塑电线管是市面上较为流行的一种管材,市场比较有名的有日丰和金德,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。

快速接头装置主要用于离子冷却装置配管、酿酒装置、洗车机器。通过简单的操作连接,可输送液体、气体、粉末等。

参考资料:百度百科_管接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-23

叫管接头:直通管接头,90度弯头,135度弯头,T型弯头,等等。它们之间的连接不用螺纹,是用加热后插入而定型的,加热的工具是这个图:

下面的图中为了装阀门才用螺纹的,但与塑料管连接还是用加热的方法,你可以看到其中的管接头是一头带螺纹(接阀门)另一头不带螺纹的(加热后接塑料管)。

常用的管接头:


本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-01
直的叫管接,弯的叫弯头,T型的叫三通。
第3个回答  2018-05-19
直接、弯头
第4个回答  推荐于2017-10-07
一、PVC电线管规格
  按PVC电线品种分为硬质管、半硬质管和波纹管;按电线特性分为轻型、中型、重型、超重型;按电线温度等级分为25型、05型、90/-25型等。PVC电线管公称外径规格,分别为:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ75、Φ110。其中,PVC电线管规格为Φ16和Φ20,一般用于室内照明线路;PVC电线管外径规格为Φ25,常用于插座或是室内主线管;PVC电线管外径规格为Φ32常用于进户线的线管,也用于弱电线管;PVC电线管外径规格为Φ50、Φ63、Φ75的常用于电盘至户内的线管。  
此外,注意PVC电线管施工时,避免因剔凿造成的墙面裂缝及墙体结构破坏,铺设时应视管内导线数量多少而变化,一管内不宜超过四根,建议照明走一路,空调走一路,插座走三~四路,一旦某线路发生短路或者其他问题,不会影响其他几路的正常运行。
二、PVC电线管特性:
PVC电线管(亚马逊塑业)按型号分轻、中、重规格主要有16.20.25.32.40.50.PVC电线管的好坏主要看一下特点:
  1.绝缘性能好:PVC电工套管绝缘性好、抗电流击穿电压高,能抵受25千伏电压而不被击穿,所以PVC电 工 套管没有带电危险。
  2.抗冲击能力强:PVC电工套管能承受压力,可暗敷于混凝土内,不怕受压、冲击的破坏。
  3.防火性能好:PVC电工套管氧指数高,具有难燃性,离开火焰瞬间自熄灭。
  4.防潮、耐酸碱:PVC电工套管防潮不会象金属套管产生锈蚀,且耐酸、耐碱、耐油。
  5.防虫鼠:PVC电工套管不会发出虫鼠喜欢的气味,可避免虫鼠啃咬破坏 。
  6.易弯曲: 管内只须插入一根弹簧,无需加热用手轻轻用力,即可进行弯曲。
  7.连接方式:用胶粘剂,直接将管与各种配件进行连接,便可完成各种布线要求。
三、PVC材质电线管电路施工注意事项
  1.电线管不得破损、有毛刺。
  2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
  3. 开槽时不得割断钢筋。
  4. 如需要做防水,应先做防水。
  5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
  6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
  7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
  8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
  9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
  10. 强弱电插座间距不大500毫米。
  11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
  12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
  13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
  14. 线管内电线应能抽动。
  15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
四、PVC材质电线管使用注意事项
  第一点,应选用性价比高,质量优的PVC电线管
  首先观察线管的外观:质量优的线管的内、外壁应平滑,无明显气泡,裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电 线、电缆的绝缘层;导管壁厚应均匀,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,至少在1.2mm以上。一般来说,管壁越薄,力学性能越差,燃烧性能越好(加入的 阻燃抑烟剂越多),管壁容易出现脆、裂、断的现象。
  第二点,正确进行施工安装
PVC电力管的生产厂家一般标配有直接、弯头、三通等配件,在施工时如遇长度不够应用直接进行连接。有些工人为了省事往往不用弯头、直接头,采用手 工掰弯或2根管子直接联穿,都会一定程度影响穿管效果;管子末端到开关底盒处,应当穿进底盒。有些工人先裁料后穿管,管子末端未能穿进底盒,而相差一截, 此处末端和中间一样,不允许有线材暴露在管外受水泥侵蚀,必须要求管件穿进开关底盒;遇有弯曲时,标准角度(如90)可用弯头进行连接,也可以用弹簧将线 管弯曲成任意角度。
  第三点,管线弯曲时应注意
  弯曲应慢慢进行,否则易损坏管子及其弯曲弹簧;
  弯管弹簧未取出之前,不要用力使变管回复以防损坏弹簧;
  弯管弹簧不易取出时,可一边逆时针旋转弹簧,一边向外拉出弹簧;
  当管子较长时,可在弹簧上系上绳子;
  寒冷天气施工时,可将管子弯曲处摩擦适当升温后进行。
  电气线路的穿管保护作用在于防止电气线路的绝缘层不受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力,避免绝缘层陈旧老化或受损致使线芯裸露,同时PVC电力管可以隔离电线电缆与可燃物接触,抑制火灾蔓延。
相似回答