冷库膨胀阀该怎么调节算是正常了?

如题所述

    膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。

    根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。

    按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。

    调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入冷库压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。

    每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-25
冷库原来用的F502,现在改为F22。不知道要不要调节膨胀阀?现在膨胀阀上全部结满霜,温度只能下降到-2度左右。不知道该如何来调节膨胀阀。具体低压压力大概是多少为正常。刚开始的故障是管子有漏,那时加了F22工作很正常,而且温度下降也挺快。但是把漏给补好后,换了过滤器后,抽真空,加F后,低压压力为0.3MP电流就达到6A左右(标准是3.8A 380V)而且压缩机工作的声音就比较沉闷,把F放掉一些大概压力到0.25MP左右,电流为3.8-4A之间,就是制冷效果不是很好,温度下降比较慢。大概到-1度左右就不能下降了。不知道会是什么原因?本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-10-31

压力要看加R22,原则上调到回汽管有少量挂霜为止。

在判断蒸发压力的高低时,不能过于急躁,只有当设备运行一段时间(至少一小时以上)其蒸发压力不再有大的变化,并且冷冻和冷藏室内的热负荷变化不大的情况下,才是正确的温度和压力。

膨胀阀是冷库设备中一个重要的部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。

扩展资料:

若膨胀阀流量过小可将其手动开大些,若调大后吸气压力不上升就说明可能是膨胀阀前端的滤网阻塞,按规定进行清洗后即可排除。

 冷库膨胀阀一般调节原则:

1、调节时千万不可采取大起大落。

2、散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈(一般外调节杆转动4圈内散型齿轮才转一圈)。

3、压杆式可调圈数比较少,每次按1/2、1/3、1/4圈试着调整。

4、每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间。

参考资料来源:百度百科——膨胀阀

第3个回答  2013-11-19
看一下膨胀阀是用R22的吗?不是就换.是调膨胀阀.膨胀阀有感温头的向上,顺时针是加大流量,逆时针是减小流量.压力要看加R22多少说话.原则上调到回汽管有少量挂霜为止.
相似回答