西门子变频器440故障输出如何设置,要求变频器故障时,输出接点闭合,电量控制柜上的指示灯,

厂家提示我:732.0=52.3, 748.1=1,试过了。未实现,请高手指点

P0732是数字输出2的功能 。就是变频器21 22的接线桩。如果要求变频器故障时,输出接点闭合,应该设定P0732.0=52.3, P0748.1=0. 要是还不行 就先把变频器复位后重新设定。P0748是数字输出反相。一般不用设定的。缺省值是0.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-28
732.0=52.3是数字输出2里的变频器故障。需要确定是否使用了数字输出2进行接线。变频器故障是指变频器上电自检未通过或者运行中变频器自身出现了故障,这是否是你需要的功能。
第2个回答  2013-05-28
仔细阅读手册,区别在于你现场接线采用继电器信号还是数字输出信号,注意设置的参数位IN000为0位IN001为1位。。。。。。。。追问

你说的参数位IN000应该怎么看呀?在哪里能看到呢?现场图纸接线接的是变频器的端子21和22,要求变频器有故障报警时,如电机过载,控制柜面板上的指示灯被点亮。也就是变频器的这个输出接点与指示灯串联成一个交流22V的回路。