地面工程硬化耐磨面层施工质量控制要点有哪些

如题所述

  地面工程硬化耐磨面层施工质量控制要点有:
  新规范中由硬化耐磨面层代替原规范中的水泥钢(铁)屑面层
1、硬化耐磨面层应采用金属渣、屑、纤维或石英砂、金刚砂等,并应与水泥类胶凝材料拌和铺设或在水泥类基层上撒布铺设。
2、硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,拌和料的配合比应通过试验确定;采用撒布铺设时,耐磨材料的撒布量应符合设计要求,且应在水泥类基层初凝前完成撒布。
3、硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,宜先铺设一层强度等级不小于M15、厚度不小于20㎜的水泥砂浆,或水灰比宜为0.4的素水泥浆结合层。
4、硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,铺设厚度和拌和料强度应符合设计要求。当设计无要求时,水泥钢(铁)屑面层铺设厚度不应小于30㎜,抗压强度不应小于40Mpa;水泥石英砂浆面层铺设厚度不应小于20㎜,抗压强度不应小于30Mpa;钢纤维混凝土面层铺设厚度不应小于40㎜,抗压强度不应小于40Mpa。
5、硬化耐磨面层采用撒布铺设时,耐磨材料应撒布均匀,厚度应符合设计要求;混凝土基层或砂浆基层的厚度及强度等级应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土基层的厚度不应小于50㎜,强度等级不应小于C25;砂浆基层的厚度不应小于20㎜,强度等级不应小于M15。
6、硬化耐磨面层分格缝的间距及缝深、缝宽、填缝材料应符合设计要求。
7、硬化耐磨面层铺设后应在湿润条件下静置养护,养护期限应符合材料的技术要求。
8硬化耐磨面层应在强度达到设计强度后方可投入使用。
主控项目:
9、硬化耐磨面层采用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:采用拌和料铺设的,按同一工程、同一强度等级检查一次;采用撒布铺设的,按同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
10、硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,水泥的强度不应小于42.5Mpa。金属渣、屑、纤维不应有其它杂技,使用前应去油除锈、冲洗干净并干燥;石英砂应用中粗砂,含泥量不应大于2%。
11、硬化耐磨面层的厚度、强度等级、耐磨性能应符合设计要求。
12、面层与基层(或下一层)结合应牢固,且无空鼓、裂缝。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处。
一般项目:
13、面层表面坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象。
14、面层表面应色泽一致,切缝应顺直,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
15、硬化耐磨面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答