墙面抹灰工程技术交底

求一份墙面抹灰工程的技术交底

1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 ,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。

2、指采用石灰砂浆、混合砂浆、聚和物水砂浆、麻刀灰、纸筋灰,保温砂浆颗粒等对建筑物的面层抹灰和石膏浆罩面工艺,或地面水泥处理。

3、内墙抹灰的相关规范有:

(1)抹灰前必须制作好标准灰饼,根据墙面抹灰的厚度要求,失在墙角上方各做一个标准灰饼,并拉线在窗口、垛角处加做灰饼,然后用线锤吊线做墙下角标准灰饼。

(2)冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,冲筋是在上、下两介灰饼之间做砂浆带,其真度与灰饼相同,两边为斜面,是大面积抹灰时重要的控制标志。

(3)阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。找方时应先在阴阳角做基线,用方尺先将阳角找方,然后在墙角和顶棚弹出抹灰准线,并在准线上、下两端做灰饼和冲筋。

(4)抹灰时,中层灰浆凝固前,应每隔一定距离交叉画出斜痕以保证面层与中间层之间更好地粘结。

4、墙面抹灰平整度的要求:

(1)首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。  

(2)其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,而国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。

(3)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

(4)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

(5)立面垂直度43用2  m垂直检测尺检验。

(6)表面平整度43用2  m靠尺和塞尺检查。

(7)阴阳角方正43用直角检测尺检查。

(8)分格条(缝)直线度43用5  m线,不足5  m拉通线,用钢直尺检查。

(9)墙裙、勒脚上口直线度43拉5  m线,不足5  m拉通线,用钢直尺检查。

扩展资料

图纸要求

1、房间、走道、大堂、电梯井

后砌墙体与砼墙面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶),20mm厚1:3水泥砂浆抹灰,达到普通抹灰标准,加设抗裂纤维网,做到两层设防,抗裂纤维网在交接处墙面外侧,达到似露非露的效果。

2、卫生间

后砌墙体与砼地面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶)。20mm厚1:3水泥砂浆抹灰细拉毛。注明:卫生间增设地漏。

3、楼梯间

后砌墙体与砼地面连接处钉宽220mm钢丝网(直径0.9mm,网眼为12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重5%的801胶)。分层抹20mm厚胶粉聚苯颗粒,抹3~5mm聚合物砂浆,刮普通腻子两遍,涂料两遍。

细部要求

1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑图,图纸标示门口宽度为抹灰完成面尺寸,如有不符合图纸要求的门口即使联系我单位人员,不准出现抹灰完成后门洞尺寸和图纸偏差超过0.5cm的情况。门顶标高为图示标高,以楼座内剪力墙上水平线为准。

2、楼座内电井、管道井门均有门槛。

3、外窗口抹灰时,两侧及顶面不留企口,仅在窗台处留企口,企口位置从外墙抹灰完成面进85mm,(电梯厅和楼梯间处为110mm)。企口厚度为20mm。

参考资料:百度百科-内墙抹灰技术交底

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-25

内墙抹灰的施工技术交底:

1.必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程。抹灰前应检查门窗框安装位置,将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平。

2.管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消防栓箱、配电箱安装完毕,并将背后明露部分钉好铅丝网,接线盒用纸堵严。

3.壁柜门框及其木制配件安装完毕,通风篦子、吊柜及其它预埋铁件位置和标高准确无误,并刷好防腐、防锈涂料。砖墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。

4.根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚手架,架子应离天墙面及墙角200~250mm,以利操作。屋面防水工程施工前进行室内抹灰时必须采取防护措施,应先抹样板间,经检查合格后全面进行。所用水泥应经过试验,所用的石灰膏熟化期间不能低于一个月。

5.工艺流程:墙面浇水→吊垂直抹灰饼→抹水泥踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→抹罩面灰。抹灰前一天应用胶皮管自上而下的浇水湿润。一般抹灰按质量要求分为普通、中级、和高级三级,室内砖墙抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:普通抹灰--18mm  中及抹灰--20mm  高级抹灰--25mm。

6.抹水泥踢脚板(或水泥墙裙):用清水将墙面洇透,尘土、污物冲洗干净,根据已抹好的灰饼充筋,填档子,抹底灰一般采用1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛,常温第二天便可抹面层砂浆。面层灰用1:2.5水泥砂浆压光。墙裙及踢脚抹好后,一般应凸出石灰墙面5~7mm,但也有的做法与石灰墙面一平或凹进石灰墙面的,应按设计要求施工。

扩展资料:

内墙抹灰,大面积开始抹灰前必须先抹一个样板间,待样板间经监理及技术人员检查合格后,方可进行全面施工。所有施工部位必须与样板间标准一致,严格执行样板领路制度。

建筑施工企业中的技术交底,是在某一单位工程开工前,或一个分项工程施工前,由相关专业技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。

参考资料:内墙抹灰技术交底百度百科

第2个回答  2014-05-19
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。
2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。
3、 将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
4、 对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
(二) 材料要求
1、 水泥:32.5级及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
2、 砂:中砂,平均粒径为0.35~5mm。
(三) 施工机具
砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。
二、 质量要求
质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。
项 序 检查项目 允许偏差或允许值
主控项目 1 基层表面 第4.2.2条
2 材料品种和性能 第4.2.3条
3 操作要求 第4.2.4条
4 层粘结及面层质量 第4.2.5条
一般项目 1 表面质量 第4.2.6条
2 细部质量 第4.2.7条
3 层与层间材料要求及层总厚度 第4.2.8条
4 分格缝 第4.2.9条
5 滴水线(槽) 第4.2.10条
6 允许偏差(mm) 立面垂直度 普通抹灰4 高级抹灰3
表面平整度 普通抹灰4 高级抹灰3
阴阳角正方 普通抹灰4 高级抹灰3
分格条(缝)直线度 普通抹灰4 高级抹灰3
墙裙、勒脚上口直线度 普通抹灰4 高级抹灰3

三、 工艺流程
基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰(包括水泥踢脚板、墙裙等) →抹墙面罩面灰→养护
四、 操作工艺
1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
2、 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。
3、 大面积外墙抹次施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。
五、 应注意的质量问题
1、 粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺107胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。
2、 抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。
3、 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓、裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定间距摆放。加气混凝土墙体的门框周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-01-07
内墙抹灰技术交底

1.
工艺流程:
基层处理
测灰饼
钉钢丝网
浇水湿润
界面剂处理
浇水湿润
抹底灰
抹面层
修浆
二次赶光
基层处理:清理墙面上以的涂灰等杂物,灰饼间距不大于1500离地300墙面抹灰厚度控制在15厚,最厚不超出20,挂线吊垂直,找方正并控制每间房间的内净尺寸。
检查砼墙面有无高出灰饼,应及时修凿墙面。
加汽砌块墙面满挂钢丝网,与砼墙交接处钢丝网过200宽用保温钉固定,间距150~200,加汽砌块墙面用钢钉固定,浇水湿润墙面,满滚界面处理剂,界面剂表面要毛凿,过24时后洒水养护以增加界面处理剂的强度。
抹灰:在抹底灰前一天墙面浇水湿润要内潮面干,用1:3水泥砂浆打底,面层用1:1:4配合灰抹灰压光。厨房、卫生间、洗衣房内墙面刮糙时根部离地为300压实收光,面层用1:3水泥砂浆抹面的光后用温海棉承垂直方面拉细毛,根部留300高割齐。其它内墙面根部离地200交用海棉拉细毛做踢脚线,粉好墙面浇水养护3-5天
门窗洞口护角用1:2水泥砂压实 收光,棱角做尖角,室内门过梁以50线上1600控制。
施工中应注意事项:
1.
加汽砌块墙面必须满钉钢丝网四周与砼墙搭接200mm宽,绷紧用保温钉固定。
2.
界面剂表面必须毛糙,并要养护必须满滚不留死角避免以后墙面空鼓开裂。
3.
在抹灰前墙面必须浇水湿润,粉好的墙面浇水养护3-5天,避免墙面脱水引起空鼓起砂现象发生。
4.
门窗洞口护角,尺寸、标高正确,在两次施工的洞口,每边留不少于5cm用铝合金靠紧割直,两次施工部位接头应平整。
5.
电线盒、开关盒部位应清洁方正。
6.
做到工完场洁,落地灰随清随用。
质量要求:
墙面垂直度
3 mm
平整度
2 mm

阴阳角方正
3mm
净空尺寸
5mm
墙面色泽均匀,颜色一样
第4个回答  2014-05-19
墙面处理干净或铲除干净,用桶装水墙面浇水均匀,让墙面充分吸足,用搅拌的水泥开始抹灰
相似回答