第1个回答 2019-03-29
主要就是驱动器和PLC的连接,要看你的控制模式是什么样的了
台达伺服有三种工作模式:
速度模式 位置模式 扭矩模式
不同的工作方式CN1的接线会有所不同。还是好好看看手册,遇到问题再来问问。
第2个回答 2019-03-29
驱动器Cn1通讯接口冒火是因为线头松动或通讯线短路造成的,cn1是控制信号控制接口,如果冒火花除了驱动器里面有问题原因外,也就是外部串入高压电源,接入高压电,首先断开接口,检查外接是否短路,如果检査下来还是不正常,建议请专职人员上门检查修理。
第3个回答 2019-03-30
要根据 你的伺服的控制模式确定 位置模式 要有脉冲 pulse方向sign 或者双绞线方式
速度模式 要有模拟量 点 和方向控制线 力矩模式和速度模式相近 其他 可以短接 或者通过plc的输入输出点比如 报警 限位等 编程时要兼顾
第4个回答 2019-03-29
cn1是控制接口,冒火花说明接入了高电压。建议把接口断开,先检查外接线是否有短路,然后检查主机是否接地不良。