要看墙后填土的土质情况,一般底宽1.8米~2.5米。

无不良地质土层,一般块石砌筑重力式挡土墙:墙背垂直、墙面1:0.2;挡土墙上无水平荷载;挡土墙基础宽1.20m、高度(埋深)0.5m;挡土墙底宽0.95m/顶宽0.3m。

扩展资料

重力式挡土墙的尺寸随墙型和墙高而变。重力式挡土墙墙面胸坡和墙背的背坡一般选用1:0.2~1:0.3,仰斜墙背坡度愈缓,土压力愈小。但为避免施工困难及本身的稳定,墙背坡不小于1:0.25,墙面尽量与墙背平行。

对于垂直墙,如地面坡度较陡时,墙面坡度可有1:0.05~1:0.2,对于中、高挡土墙,地形平坦时,墙面坡度可较缓,但不宜缓于1:0.4。

采用混凝土块和石砌体的挡土墙,墙顶宽不宜小于0.4m;整体灌注的混凝土挡土墙,墙顶宽不应小于0.2m;钢筋混凝土挡土墙,墙顶不应小于0.2m。通常顶宽约为H/12,而墙底宽约为(0.5~0.7)H,应根据计算最后决定墙底宽。

当墙身高度超过一定限度时,基底压应力往往是控制截面尺寸的重要因素。为了使地基压应力不超过地基承载力,可在墙底加设墙趾台阶。加设墙趾台阶时挡土墙抗倾覆稳定也有利。

墙趾的高度与宽度比,应按圬工(砌体)的刚性角确定,要求墙趾台阶连线与竖直线之间的夹角θ,对于石砌圬工不大于35°,对于混凝土圬工不大于45°。一般墙趾的宽度不大于墙高的二十分之一,也不应小于0.1m。墙趾高应按刚性角定,但不宜小于0.4m。

墙体材料:挡土墙墙身及基础,采用混凝土不低于C15,采用砌石、石料的抗压强度一般不小于MU30,寒冷及地震区,石料的重度不小于20kN/m3,经25次冻融循环,应无明显破损。挡土墙高小于6m砂浆采用M5;超过6m高时宜采用M7.5,在寒冷及地震地区应选用M10。

参考资料:重力式挡土墙-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-09
  挡土墙设计计算

  一、挡土墙的布置

  挡土墙的布置:路基横断面图和墙趾纵断面图
  1.位置的选定
  2.纵向布置:
  (1)挡土墙的起迄点、墙长和衔接方式。
  (2)伸缩缝与沉降缝的位置。
  (3基础。
  (4)泄水孔的位置(数量、间隔和尺寸)。
  3.横向布置
  墙高最大处、墙身断面或基础形式有变异处,以及其它必须桩号处的横断图上进行。
  4.平面布置
  个别复杂的挡土墙,作平面布置,绘制平面图。
  
  二、挡土墙的构造
  常用的重力式挡土墙:墙身、基础、排水设施和伸缩缝等部分组成。
  1.墙身构造
  1)墙背
  重力式挡土墙的墙背:仰斜、垂直、俯斜、凸形折线和衡重式等型式。
  2)墙面
  墙面一般为平面,其坡度应与墙背坡度相协调。
  3)墙顶
  墙顶最小宽度,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。
  4)护栏
  在地形险峻地段,或过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏。
  2.基础
  1)基础类型
  扩大基础:台阶高度按加宽部分的抗剪、抗弯拉和基础材料的刚性角的要求确定。
  钢筋混凝土底板:厚度由剪力和主拉应力控制。
  换填:扩散基底压应力,使之均匀地传递到下卧软弱土层中。
  台阶基础:减少基坑开挖和节省圬工。
  拱形基础:
  2)基础埋置深度(土质地基):
  (1)无冲刷时,应在天然地面以下至少1m;
  (2)有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;
  (3)受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m。当冻深超过1m时,采用1.25m,但基底应夯填一定厚度的砂砾或碎砾石垫层,垫层底面应位于冻结线以下不少于0.25m。
  3.排水设施
  设置墙身泄水孔,排除墙后水。
  干砌挡土墙不设泄水孔。
  汇水孔的尺寸:5cm×10cm、 10cm × 10cm 、15cm×20cm的方孔
  直径为5~10cm的圆孔
  孔眼间距:2-3m,(浸水挡土墙孔跟间距一般1.0-1.5m),孔眼上下错开布置。
  4.沉降缝与伸缩缝
  1)目的:
  为避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,需根据地质条件的变异和墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。
  为了防止圬工砌体因收缩硬化和温度变化而产生裂缝,应设置伸缩缝。
  2)布设:
  沉降缝与伸缩缝合并设置,每隔10-15m设置一道;
  缝宽2-3cm,缝内用胶泥填塞,沥青麻筋或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,填深不宜小于0.15m;
  当墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。
  干砌挡土墙,缝的两侧应选用平整石料砌筑,使成垂直通缝。
  
  三、挡土墙的荷载的计算方法
  1.挡土墙的荷载
  荷载种类:恒载、可变荷载、温度或施工荷载。
  荷载组合:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
  2.挡土墙的设计原则
  按 “分项安全系数极限状态”法进行。
  挡土墙设计分承载力极限状态和正常使用极限状态。
  
  四、挡土墙稳定性验算
  1.抗滑稳定性验算
  基底摩阻力抵抗挡土墙滑移的能力。
  2.抗倾覆稳定性验算
  抵抗墙趾向外转动倾覆的能力。
  
  五、基底应力及合力偏心距
  1.基础底面的压应力:
  1)轴心作用:
  P=N/A
  2)偏心作用:
  e=B/2-ZN
  当e≤B/6:
  
  当e>B/6:不考虑地基拉应力,应力重新分布。并且总应力的作用线通过应力图的重心。
  
  2.基底合力偏心距
  3.地基承载力抗力
  轴心作用:p≤f
  偏心作用:p≤1.2f
  
  六、墙身截面强度验算
  
  控制断面:墙身底部、?墙高、上下墙交界处
  1.强度计算
  Nj≤αkARk/γk
  
  七、增加挡土墙稳定性的措施
  1.增加抗滑稳定性的方法
  设置倾斜基底、采用凸榫基础
  2.增加抗倾覆稳定性的方法
  展宽墙趾、改变墙身断面类型、改变墙面及墙背坡度本回答被网友采纳