这个继电器是怎么工作的,1,2,3,4,5号是什么名字和功能呢?

如题所述

1,5脚(极)是继电器线圈,4,2,3是继电器的输出接点(触点、触头),4,2为常闭接点,即线圈不得电时是闭合状态,线圈得电时变为断开状态;4,3为常开接点,即线圈不得电时是断开状态,线圈得电时变为闭合状态。这两对接点是具有公共接点4的,即两对接点不能完全独立隔离,在使用中要注意。追问

线圈得电时是不是5的电压大于1的电压?

追答

电压是两点间的电位之差值,电位的高低是相对的,为讨论方便,一般规定一个参考点或参考电位,将其电位定义为0电位,比如一般的地(功能地)为0电位值,每点的电位值即等于该点与参考电位间的电压(或电位差)。
对于直流继电器而言,若5脚接+,1脚接-(一般为0电位),则线圈得电时5点的电位高于1点的电位,即5和1间的电压(或称电位差)V51为正电压值,1和5间的电压V15为负电压值。单纯的两点间比较,一般讲电位高、低或大、小,不讲电压大小,因为两点间电压就是两者间的电位差。
而对于220V交流继电器,若5接L(相),1接N(中或0),由于一般N作为0电位,则可以讲5的电位高于1的电位,或5和1间电压(电位差)V51=+220V,而1和5间电压(电位差)V15=-220v。
你这不是交流380V的,为深入讨论,假设是380V的继电器,那5和1间接不同相,比如L1和L2,则没法说5和1哪个电位高了,因为它们对0电位(一般为地)的电位值都是220V,只是相位不同(矢量),只能说5和1、或1和5间的电压(电位差)均是380V,没有电位高低差别。

追问

原图是这样的,什么时候4接3?UG=12V,VCC=5V.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-12
继电器未通电之前,触点4和2是接通的;给1和5通上电后,触点4和2断开,4和3接通,这叫一常开一常闭的继电器,2是常闭触点,3是常开触点,4是刀触点,1和5是控制继电器通断的吸合线圈引线脚。追问

线圈得电时是不是5的电压大于1的电压?

追答

可以是5大于1,也可以是1大于5,不认方向,也可以是交流,看吸引线圈的设计而定。

追问

原图是这样的,什么时候4接3?UG=12V,VCC=5V.

追答

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-12
其中1和5为继电器线圈的两个头,2、3为继电器的动触头,4为继电器的静触头。动作原理啊是:当1和5即继电器线圈的两个头得电以后,衔铁带动动触头动作,使2、4这对常闭点断开,从而使3、4这对常开点闭合。由此控制外部电路,按设计方式工作。追问

线圈得电时是不是5的电压大于1的电压?

第3个回答  2013-06-12
1,5,是继电器线圈的引脚。
2,3,4, 是继电器的触点引脚。(这是一对转换触点 :线圈没有电时4----2是闭合的,4----3是断开的。线圈有电时4----3闭合,4----2断开)。
4----2 :常闭触点
4----3:常开触点追问

线圈得电时是不是5的电压大于1的电压?

追答

线圈得电时 就是在1-----5脚 加上线圈的额定电压。

追问

原图是这样的,什么时候4接3?UG=12V,VCC=5V.

追答

9013导通的时候,JQX-14FF的线圈吸合,转换触点4与3接通。

本回答被网友采纳
相似回答