筏板基础浇筑C35抗渗P6砼时,没有按设计说明加入膨胀纤维,怎么办?怎么处理弥补?

如题所述

1、联系设计,让设计出方案。此方案最妥当。因为基础是所有构筑物的根本。
2、个人认为适当加收缩缝可以弥补(在不影响基础正常使用前提下),膨胀带的作用是防止大体积砼浇筑出现过高水化热产生砼裂缝。你仔细检查基础有没有产生裂缝,大约在初凝之后。再有就是加强养护,设置测温点,进行监控,加强温度控制。不知你所用水泥品种是何种??如果是使用低水化热水泥就稍好点。追问

有极少量裂缝。。。如果不做处理可以吗?

追答

有极少量裂纹???极少裂纹允许的。你把最宽的裂纹找出来,确定裂纹宽度,去查查裂纹最大允许宽度,超过了就不行了,还是想办法找找总监吧,先不要让业主知道,最好联系下设计,基础这东西谁都不敢马虎,大的裂纹会影响基础耐久性和承载力。还有就是你只看到表面裂纹,内部裂纹你看不见的,但这确是最最可怕的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-03
在筏板上做卷材防水吧!追问

是地下车库基础 车库总共是地下一层 基础上面回土 周围是墙板 上面是顶