在通电下,不操作启动按钮而是直接用绝缘棒按下接触器就会吸和(松手就不吸合);而用启动按钮就无法吸合,经检查控制回路是好的,线圈电阻也是有的(跟新的对比电阻差不多),按钮也是好的,主触点线电压是380V,A1、A2线圈线也没有异常。这是怎么回事?如何查原因?
另外,对机床设备,其输入电源是通过插头插座方式进线的(而不是从断路器),如图。
如果插座上的AB线电压为380V,而AC/BC是220V(或者其中有两根线电压为220V),那么机床设备会启动吗?还有某些三相线的机床输入电源有如此线电压,设备能够启动运行正常。那样算缺相运行吗?应该怎么查原因?因为整排数台机床都是这样的样子,且每个插座里的四个接线端子没有互通,四根线也没有搭在一起,而总断路器电源输出是380V。
“你用万用表打到电压档,一段接接触器的公用段,。另外一段接按钮启动到线圈的哪个线”这一段,另一段指的是万用表黑红笔吗?
接触器哪个是公用段?NC(NO)?还是A1或者A2?
如果启动按钮和停止按钮电压都正常,二次回路线也没有异常(重新接了之后也核对下),就是用启动按钮接触器自动不吸合,用绝缘棒会吸和(松手不吸合)。又该怎么查?
nage哪个表笔没关系,。电压都有显示无非就是表笔用错了显示出来的是负电压,。但是数字不变,。接触器的线圈的公用段,。哪个是公用段你要去查了,。一般底电位是并联接的,。也就是我说的公用段,。是A1A2,。如果公用段是A1有些事110b也有直接用0做线号的,。你看你那一排接触器的A1;A2哪个线号一样就是公用段了,。你把表打到电压,按启动按钮,。去测量A1A2电压,。如果电压够就是接触器线圈烧了,。有需要在告诉我,。你哪个是什么机床,。你拍照片我帮你修,。
追问电压有就等于线圈烧了?不会吧!因为我换了好几个接触器,再说新换的接触器线圈电阻与机床上疑似线圈坏的接触器的线圈电阻阻值差不多。这怎么解释?
难道说接触器A1、A2线圈有固定的电阻(数值无零或没有无限大),不等于线圈好坏?
再则把所有疑似坏的二次控制回路线(含没有线圈电压情况出现时锁怀疑的故障对象电气几线路)重新换新线和按钮、接触器之后,仍旧是无法自动吸和,又该怎么解释?
ni 你排查问题的方法不对,。电压有也要看是多少伏的电压啊,你的机床是什么机床,。我的扣扣号7295145,。你备注下,。你哪个是什么机床,你基本的问题都没有搞清楚,。首先你哪个进线电压不对你解决了吗,。嘿,。你有点外行,。都不知道怎么排查,给你说了你又不按照方法去搞,。
接触器换了也一样。总断路器出来的线分给每台机床的,也是这样的,但机床会运转。可偏偏唯独这台就不行。怎么查?线路接头没有发热严重和烧焦现象。
追答总断路器出来是380、220、220吗?
追问总断路器出来都是380V。至所有插座线路没有异常,查了好几回了。
追答那肯定是有接头接触不好或一相负载过高,线损太大引起的,不可能原来就380以下就降到220的你再查查吧
追问如何判断三相线中的某一项负债过高?过高的话,应该怎么解决?
追答钳表钳一下或摸摸那根线发烫的比较厉害。把一些负载移到其他相