请问,按照标准规范,现在的家装水地暖都必须具备混水中心吗,如果是冷凝式壁挂炉也需要混水系统吗?
这个混水原理是不是为了解决结露问题呀,不装的话对管道和壁挂炉有害吗?
那么混水循环泵和恒温阀合阀这两个设备是壁挂炉内部自带的吗,不是安装在外部吧?
我建筑面积150平方米,只装地暖,不装暖气片。用26kW菲斯曼冷凝式燃气壁挂炉,现在就是想知道需不需要混水中心,怎样才是最科学的,有助于保护管道和壁挂炉的寿命,又能提高地板辐射采暖热效率
还有,分水器为什么还要加温控器呢?壁挂炉控制面板上有两个拨盘,一个是控制生活热水,另一个是控制采暖的,难道这个不能起到温控器的作用吗?
你家150平米用26KW的壁挂炉够用了,你只有地暖就不用混水中心了,那个是给有暖气片和地暖用的,因为暖气片供热温度高,地板用那个温度的话就全都烤干了,而且人也不能站在70多度的地板上。
我说的温控器是额外的,是根据室内温度来改变工作时间,一般装过温控器就不用人开关机了。建议用室外的,那样更精确。
壁挂炉上的温控器是控制水温的。
非常感谢!我还有最后一点不太明白的是,这篇帖子中所提到的:http://zhidao.baidu.com/question/378899744.html
如果强制使燃气锅炉的输出水温降为50℃左右,会导致燃气锅炉频繁启动(俗称热冲击),而燃气锅炉的烟气温度与热交换器形成较大的温度差,导致大量酸性冷凝水的产生,腐蚀燃气锅炉的金属元件,减少燃气锅炉使用寿命。
请问,冷凝式燃气壁挂炉也存在这个问题吗?
如果你设定的温度是50℃,那么到50℃机器就停止工作,但有些机器可以设定工作温度,比如你设定25-50,那么25的时候机器自己启动,50的时候机器自动关闭(通电情况下) ,如果没有,那么只能反复启动,但是好像可以设定工作时间,如: am5:00-9:00 pm5:00-9:00 这个是个人设定的, 也根据你家房子的朝向、周边环境、地区。
冷凝技术就是用冷凝水提高热效率的,一般理论上是57℃产生大量的冷凝水,来回收余热,烟管向上倾斜3°左右(普通的是向下倾斜的) 冷凝炉安装环境必须有地漏,这个有冷凝水收集器,不会对你炉子内部有影响。
目前只知道混水是为了解决地暖和暖气片两种采暖方式并存时的应对措施,因为地暖是低温水,暖气片是高温水,而壁挂炉无法同时输出两种温度的热水。
但我也看到这篇帖子中说到是为了防止冷凝水结露:http://zhidao.baidu.com/question/378899744.html
地暖的