剪力墙柱子和框架柱子钢筋重合该怎么处理

就两个钢筋的事,监理验收不同意,查图集也没查到,大神给说下呗

  剪力墙柱子和框架柱子钢筋重合该处理:
  1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。

  2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。
  3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。
  4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-01
剪力墙的暗柱怎么会合框架柱的钢筋重合呢
这不科学
你确定是这两个构件重合了?本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-01
这个问题要通过建设方找设计,施工人员一般没办法解决。你要是是设计的话应该知道处理这个步骤。追问

就两个钢筋的事,监理验收不同意,查图集也没查到,大神给说下呗

追答

一般设计不会钢筋重合的 如的却有这个情况,看是不是设计问题,要是不是的话,应该有相关图集和验收规范可以解释清楚的 ,我是监理也做过房建。好像没遇见这样的事情啊。

一般设计不会钢筋重合的 如的却有这个情况,看是不是设计问题,要是不是的话,应该有相关图集和验收规范可以解释清楚的 ,我是监理也做过房建。好像没遇见这样的事情啊。

追问

是车库跟主楼连一起的,大柱跟小暗助重合了

追答

这种情况我个人意见可以在主楼柱子里横向挑出来四根主筋做一个横梁,这样车库的梁或板钢筋就可以有受力点了。