漏电保护器 上有个N代表接零线,单相吗?

如图,这个不能乱接的是吗,请专业电工解答!十分感谢!

DZ47型带漏保护断路器不单有单相的,也有三相的。你提供图片所示的是正泰集团生产的单相漏电保护断路器。在左上方的是电源进线的两个接线端子,左边那个接电源的相线(俗称火线),右边标有字母N的接电源的中性线(俗称“零线”,其实是不规范的叫法)。右下方是负荷端出线的两个接线端子,左边的是相线端子,右边的是中性线端子,其旁边标有字母N。断路器商标下方有“C60”的字样,表示该断路器的允许最大负荷电流是60安(C是电流英文current的简写)。使用和维护:1 .正上方橙色的按钮是测试按钮,在通电情况按下测试按钮会发生跳闸,如果不跳闸,就说明该漏电断路失效了,需更换维修。 2. 为了保证安全用电,要求用户一个月左右就做一次测试,以使及时发现问题,及时解决。 3.在正常使用中,一旦发生跳闸,先检查用电方面有无严重过荷和漏电,如无发现,可对断路器进行复位合闸:先把下方蓝色的方形小按钮按下,然后再合闸。如合不上闸,合上马上又跳下来(没扣住),这时候,你就要找专业人员来进行检查维修了。这是我的专业回答。(对我要求再次修改的回复:这已经是很详细的了,我在电力30多年了,学生都工程师了,不知道这道如此简单的提目,要到什程度才算“详细”!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-29
漏电保护器 上有个N代表接零线.
是的,只有单相才有零线.
漏电器的上面两个接线端子是进线,下面两个接线端子是出线。面对漏电器左上侧接线端子进火线,右上侧接线端子进零线。
注意:漏电器所带负荷不能出现火线接在漏电器出线端,而零线不通过漏电器。如果不安上述要求接,就会发生漏电器合不上的情况(经常跳开)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-08-06
对的 ,单相。L火 N零。
第3个回答  2016-07-22
N代表零线,是不是单相的,看到实物才敢说