两根粗电缆怎么连接在一起

如题所述

先把粗细合适的铜管窜起来,然后用正规的接线方法把电缆接起来,再把铜管移动到接好的地方,用液压钳把铜管从头到尾依次压紧,再用电胶布缠好。

当电线电缆产品安装运行在各种不同的环境中时,必须具有对产品整体,特别是对绝缘层起保护作用的构件,这就是护层。

因为要求绝缘材料具有优良的各种电绝缘性能,则必须要求材料的纯度极高、杂质含量极微;往往无法兼顾其对外界的保护能力,所以对于外界(即安装、使用场合和使用中的)各种机械力的承受或抵抗力、耐大气环境、耐化学药品或油类、对生物侵害的防止,以及减少火灾的危害等都必须由各种护层结构来承担。

扩展资料:

铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm^2铜线的载流量,可按25mm^2铝线计算。

电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。

电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。

参考资料来源:百度百科--电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

在任一横截面上,三根单芯连接电线的输电导体的中心的连线在一直线上。

电缆包含有三根单芯连接电线、粘结层;三根单芯连接电线呈一字形放置,且相邻的单芯连接电线的护套层是相外切,在任一横截面上,三根单芯连接电线的输电导体的中心的连线在一直线上。

在于相邻的单芯连接电线的四个外间隙中设置有二根慢速充电电线、一根接地线、一根控制线,慢速充电电线、接地线、控制线位于粘结层之内;粘结层的上表面及下表面都是单一平面;三根单芯连接电线的外径是相等的。

扩展资料:

连接电缆要求规定:

1、在电解槽端板与电缆铜鼻子连接好后,在它们外面刷绝缘漆若干层,形成漆膜,避免表面腐蚀。在其余的金属裸露部位也涂敷覆盖式自干绝缘漆几层,目的也是减少表面氧化腐蚀。

2、对软连接电缆的棒式接头和离子膜端板进行打磨除锈,选用704硅橡胶在电缆和棒式接头的连接处进行封涂。此胶无腐蚀,在常温下吸收空气中的水汽而固化,使用方便,无污染,有优良的耐老化、防潮、电绝缘和抗电弧的性能,以及良好的粘接性能。

参考资料来源:百度百科-连接电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-24
两根粗电缆可以采用机械冷压接法。
  此法对单股铝(铜)导线的连接使用较广泛,不仅可用于单芯线、多芯线,也可用于导线和电缆。机械冷压接法的原理是:使用冷拔的无缝铝(铜)套管和专用压接钳,利用压接钳的压力将套管压在线芯上,使套管和导线之间产生应力,达到紧密结合,从而形成良好导电通路的目的。
  根据机械冷压接方式的不同,又分为全部挤压法(又称环压式)和局部冷压法:
  A.全部挤压法(又称环压式),采用特制压接钳将套管连同插入管中的线芯一并压制成六角形,一般用于大截面积线芯线路的连接。
  B.局部冷压法,也是用特制的压接钳,在线芯插入套管后,在套管表面局部有选择的压制成一些坑(槽),比全部挤压法用得更普遍,一般用于较小截面积线路的连接。
  机械冷压接法的具体方法和要求是:
  ①将线路连接端的绝缘层剥去,其长度应为套管长度的一半加5mm;
  ②洗去线芯导体上和套管内壁的油污,用砂布和小钢丝刷将导体和管内壁的氧化层除去,再涂上凡士林锌粉膏(或其他防氧化、降温导电膏);
  ③将线芯插入套管内,端头必须顶到套管的中心位置,线芯外径与套管内径应配合紧密,不得折弯、剪掉线芯或另用线芯填充;
  ④压接时,对全部挤压法,必须根据套管截面大小不同,压制到相应规定的尺寸;对局部挤压法,先必须根据套管长度不同,选择相应数量的压坑,尔后根据套管截面大小选择压坑深度,同时压接时应先压套管两端,每个坑必须一次压完,不得中途退出,压制后不得有裂纹。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-11-13
先把粗细合适的铜管窜起来,然后用正规的接线方法把电缆接起来,再把铜管移动到接好的地方,用液压钳把铜管从头到尾依次压紧,再用电胶布缠好.这是最保险的方法
第4个回答  2019-10-09
形容剥线钳剥线,然后在其中的一端放上一根热缩管,然后压接,压接管的长度是两根电线剥皮处的总长略少,要用压接钳压,之后用焊锡把没有压到的地方注满,之后使用,可以拉伸的双面绝缘胶布缠一层,然后将热热缩管放对位置加热使其收缩,之后再使用普通绝缘胶布,再裹一层
相似回答