混凝土柱子烂根/露筋怎么样处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-17
混凝土柱烂根露筋,将表层混凝土凿除,用高一标号的混凝土修补。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BB7WevWztjjeBWvvBv.html
相似回答
清水
混凝土
好的修补方法!!!
答:
1、用白水泥浆进行饰面;2、用环氧树脂进行修补;3、对于不平整的可采用磨光机进行磨平
。相关延伸:常见的混凝土弊病:1、蜂窝 (1)配合比计量不准,砂石级配不好;(2)搅拌不匀;(3)模板漏浆;(4)振捣不够或漏振;(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;(6...
混凝土
质量通病防治?
答:
防治措施➤
严格控制配合比,严格计量,经常检查
;➤混凝土搅拌要充分、均匀;➤下料高度超过2m要用串筒或溜槽;➤分层下料、分层捣固、防止漏振;➤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况;处理措施①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实;②较大蜂窝,凿去...
施工过程中钢筋、模板、
混凝土
的质量通病
如何
控制和预防
答:
其控制方法其实很简单,
按照规范要求仔细施工检查即可,关键是自检
。混凝土裂纹主要是掌握原材料和拌制;刚出要的水泥安定性差在硬化过程中体积收缩过大,砂子含泥量大。混凝土坍落度不能超出5-7.如使用商混,
注意坍落度,还有要在初凝时拿塑料薄膜覆盖
,保证不在混凝土凝结过程中因表面受暴晒或风沙袭扰而...
警惕!施工现场这些野蛮做法,后果很严重
答:
偏位的原因很多,施工失误、图纸错误、混凝土浇筑过程变形均可造成钢筋偏位,混凝土浇筑前,
要采取多种措施予以保证,并应该仔细复核
,一旦形成事实,后果可想而知。钢筋偏位后,一定要根据偏位大小,严重程度,采取不同的处理方案,必要时应请设计单位调整设计,万万不能一割了之。 03、直螺纹接头钢筋端面不平 钢筋直螺纹...
建筑工程施工管理
答:
7、
混凝土
构件出现严重质量缺陷时(断
柱;
断梁;300mm2 以上麻面、
露筋
、孔洞
;烂根;
接缝处严重夹渣。),不得擅自进行
处理
,否则将给予500~2000元/次罚款。8、堵管时,不得将泵管内混凝土直接倒在未浇筑的钢筋模板上,必须倒在板上移走,对个别情况必须按要求浇筑振捣好,否则将给予200~500元/次罚款。9、墙柱浇筑...
a123的答案???
答:
7.墙
柱
底部
烂根
(1)产生原因:模板下口缝隙不严密,导致漏水泥浆;浇筑前没有先浇灌足够50mm 厚以上同强度等级水泥砂浆。2)预防措施:模板缝隙宽度超过2.5mm 应予以填塞严密,特别要防止侧板吊脚;浇筑
混凝土
前先浇足50 厚的同强度等级水泥砂浆。8.梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大1)产生原因:柱头模板刚度差,或把安装...
拟定吊装方案时应考虑哪些主要因素
答:
7.墙
柱
底部
烂根
混凝土柱子烂根最好的处理方法
混凝土柱子烂根处理方案
混凝土墙柱烂根处理方法
混凝土柱子烂根的原因
混凝土柱子烂根要做加固吗
混凝土柱子烂根可接受程度
混凝土烂根处理方法
混凝土柱烂根对承重
相关问题
混凝土构建烂根露筋等问题会有什么安全隐患
钢筋混凝土柱子漏振怎么处理?
砖混结构两层半房屋,浇筑一层混泥土柱子时出现柱脚烂根,露筋等...
我两间房前面三个承重柱烂根露筋历害怎么处理,要建十二层半?
怎么就蜂窝,麻面,孔洞,露筋,夹渣,烂根,裂缝了
.现场部分转换柱(ZHZ)出现蜂窝麻面及烂根、露筋严重。2....
柱砼存在漏筋、蜂窝、孔洞、烂根现象要怎么整改