我用220v 6a的开关当12v100w的开关能烧不 工作每天10小时 急急急。。。。。。。

如题所述

不够安全!需要10A的开关。不过应急的话没问题,因为一般的220v用开关的体积大足够你散热,12v下不用担心电弧的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-04
100W。12V,它的电流大约8.3A左右,长时间使用可以烧坏。个人观点仅供参考。
第2个回答  2013-06-04
用6A的开关肯定工作不可靠,12v100w的电流>开关电流!若非要使用,建议加装一个15A继电器即可解决。
第3个回答  2013-06-04
12v 100w,明显超过额定电流了,很大机率会烧掉
第4个回答  2013-06-04
不安全,功率倒是够了,额定电流不够,后者电流为8.3A,如果满负荷工作的话估计会发热严重,可能会烧
第5个回答  2013-06-04
不能,因为电流需要8.33A,不安全