如何接线

假设这两个交流接触器为A接触器(常闭辅助触头为a)和B接触器(常闭辅助触头为b)。用A与b的常闭辅助触头a、b完成互锁功能。

扩展资料:

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开。

常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

电力电子技术得以迅猛发展,人们将电力电子元件应用到直流接触器中,巧妙的创造出一种混合式直流接触器,使得直流接触器向智能化、可控化迈进了新的一步。这种混合式接触器利用传统直流接触器在闭合导通状态下触头接触电阻小、导通压降小的优点。

将由反并联晶闸管和控制模块单元共同组成的无触点开关并联在传统直流接触器触头上。这种无触点的电力电子开关分断电路时不产生电弧,这就避免了传统接触器中电弧对触头材料的电磨损,也就大大增加了触头的使用寿命和可靠性。

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-17

互锁电路图:

互锁电路就是电路和两个回路,互相锁定,一个动作另一个不能动作。

你只要把两个回路互加一个常闭接点就行了,一个回路起动时能把另一个回路切断。

互锁电器控制或机械操作机构用语。比如电器控制中同一个电机的“开”和“关”两个点动按钮应实现互锁控制,即按下其中一个按钮时,另一个按钮必须自动断开电路,这样可以有效防止两个按钮同时通电造成机械故障或人身伤害事故。机械行业的某些场合也会用到类似的互锁控制机构。有按钮互锁,接触器互锁等。

扩展资料:

在电路控制中,两路输出信号之间经常需要互锁,即当施加第一路输入信号时,第一路输出端工作,第二路输出端就被锁住;当施加第二路输入信号时,第二路输出端工作,第一路输出端被锁住;

而当两路输入信号同时施加时,两路输出端都不工作。现有的互锁电路主要采用软件编程或带有互锁功能的机械开关实现,软件编程实现的互锁电路成本较高,专业性较强,应用普遍性差;机械开关体积大,不适用于在产品电路中应用。

参考资料来源:百度百科—互锁电路

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-28

合上电源开关,三相电源来到接触器km的输入端,然后通过接触器的输出端,来到热继电器的主触点输入端再从热继电器的输出端输送到电机。

启动时按下启动按钮,接触器的线圈得电吸合并带动其主触点和辅助触点同时吸合,电动机运转。松开启动按钮,由于常开点闭合接通了通往线圈的电源,所以线圈依然吸合,并形成自锁,电动机依然运转。

这就是接触器的自锁线路。停机时只要按下停止按钮,即可切断接触器线圈的电源,接触器线圈断电释放,断开通往电动机的三相电源,电动机停止运转。

扩展资料:

交流接触器的作用

交流接触器在电路中起接通或断开电源开关的作用,其工作原理与交流继电器相似,只是电磁开关的数量结构和使用场合及安装方式有所不同。交流接触器常用于负载额定电流大于10A,启动电流为60A以上的电器回路。

在中央空调电气系统中使用的交流接触器,其控制线圈额定工作电压一般为220V,在线圈电流回路采用与继电器触点对其进行连接的方式进行连接,通过触点的接通或断开,从而控制回路电源的通断,达到控制大功率电器负载的目的。

交流接触器配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。

参考资料:百度百科-接触器

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-13

互锁就是两个接触器不能同时吸合,一般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。

电气互锁的接法是:KM1接触器的常闭触头串联在KM2接触器的线圈回路,KM2接触器的常闭触头串联在KM1接触器的线圈回路。但是若一个接触器触头发生熔焊时,电气互锁就失效了。

因此对要求严格的场所还必须使用有机械互锁的接触器。两只接触器将各自的辅助常闭触点储量介入对方的控制回路中,互相闭锁,使得两只接触器不能同时吸合。

扩展资料

接触器,用于远距离、频繁地接通和分断交、直流主电路和大容量控制电路的电器。其主要的控制对象为电动机,也可用作控制电热设备、电照明、电焊机和电容器组等电力负载。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。

自锁,电动机起动后,松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用称为自锁。

自锁控制电路具有使电动机连续运转的功能,还具有欠压和失压(或零压)保护功能。

互锁,两个接触器通过自身的常闭辅助触头,相互使对方不能同时得电动作的作用称为互锁。

本回答被网友采纳
第4个回答  2016-03-05

电工考试模拟接线接触器互锁实物图

这是一个三相电机正反转电路。

详见图片

说明:

1图、当SB2按下时,电流通过K1、SB2、M2-2给J1供电,KM1吸合(电机顺转),同时常开点M1-1也吸合接通.此时就可松开SB2,这叫自锁,M1-1叫自锁开关。

KM1吸合同时常闭点M1-2断开,切断J2的供电回路使J2无法吸合,这叫互锁。

M2-2是KM2的常闭点,只有J2断电释放、KM2断开时才会接通,所以叫互锁开关。

2图同样道理。

(1)图和(2)图所标MK1、MK2与下面KM1、KM2是为同一个接触器分开画。