安装监控摄像头电源用什么线啊

我买的摄像头套餐带了四个电源.只好在控制室把电压变成12v后在送到摄像头,电线一头接个DC公头,一个接DC母头,分别插在变压电源和摄像头上
1:这样一根电线要接四个头,会衰减吗。(15米)
2:传送12V的电,用什么线?

安装摄像头的电源线选择

电源线选择要通过计算才可以得到合理的选配,常用的12V供电摄像机的工作电流:

1、普通枪机或者半球:工作电流约为200~300mA可以选择500MA-1A的电源

2、一体化摄像机:工作电流约为350~400mA可以选择1A的电源

3、小型中型红外摄像机:工作电流为600-700MA可以选择1A的电源

4、大型的红外摄像机:工作电流1000MA-1200MA可以选择2A的电源

5、供电一套监控系统中:摄像机可以单独供电,也可以多个集中供电,如果是多个摄像机集中供电,所需要的电流为多个摄像机电流之和。

假设一个监控系统要10台半球摄像机统一公用一个电源,因为一台半球的电流是300-400MA,所以10台摄像机的电流是3000MA-4000MA,就应该选择5A或者6A的电源供电。

假设四台摄像机到监控距离少于40米,每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控主机并用小型开关电源供电;如果4个半球或者枪机,也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源,4个摄像机采用并联取电的方式,比较节省线材;如果摄像机的数量较多,8个摄像机,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电,这个时候由于电流过大,必须考虑电源线上的压降,一般情况下,8个摄像机的系统,最远距离不超过40米的,可以布RVV2*0.75的线材集中供电;如果16路的系统集中供电,就要选择RVV2*1.0的电源线。以上的介绍的是摄像机到监控主机不超过40米距离的电源线的选择。

如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电。一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.5的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*0.75的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用RVV2*1.0的线材。

电源线选择方法

1、采用双绞线供电

五类或五类以上的非屏蔽双绞线作为监控摄像机供电电源线,可以简化布线,但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,电流是500MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,考虑到距离电压衰减,要保证设备的使用正常,传送电源在150米以内。

2、独立RVV线供电

根据终端摄像机的功率大小,一般的固定枪机功率不超过10W,红外枪机一般不超过20W,球机约为35W。单纯从功率上来说,RVV2*0.5的线就足够了,国标0.5的线可以带约1KW的负载。远距离,考虑到衰减,建议采用不小于1.0的线。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的间隔较近(少于50米),每台摄像机可独自布RVV2×0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。

如果摄像机的数量较多,则应采纳大功率的12V直流稳压电源集中供电。在工过程中,要考虑到悉数摄像机的总功率和由传输线路所形成的电压降(称说“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5-6m2的铜芯双塑线作为电源主线由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机楼层的线井。对楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超越6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一引线对应供电。

电阻计算公式:R=p*L/s p为电阻率单位为米欧姆,L单位米,s单位平方米

规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.75Ω R=0.0175×100/1=1.75Ω

拓展资料:ZBBV是什么电线?

一、ZBBV电线是指阻燃B级铜芯聚氯乙烯绝缘导线,其中Z代表阻燃,B代表阻燃级别,BV代表铜芯导体聚氯乙烯绝缘导线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-08

1.采用双绞线供电   

五类或五类以上的非屏蔽双绞线作为监控摄像机供电电源线,可以简化布线,但是要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,电流是500MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,考虑到距离电压衰减,要保证设备的使用正常,传送电源在150米以内。

2.2.独立RVV线供电   

规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.75Ω  R=0.0175×100/1=1.75Ω

拓展资料

家用无线网络监控摄像头安装步骤:

1.首先购买网络无线摄像头和无线路由器

2.连接摄像头和路由器的方法接线图,将网线连接至摄像头和路由器,路由器连接电脑,检查无误打开电源

3.首先我们要找第一个软件,就是IP搜索工具,打开搜索工具,点击搜索,有的软件是客户端可以搜索,记住,大部分机子都是根据搜索到的IP地址输入到IE浏览器进行各项参数设置;

4.搜索到IP地址,双击进入IE页面,

5.首先下载控件,安装后双击搜索出来的IP地址再次打开浏览器,输入用户名和密码,一般是用户名都是admin,密码有的是空,有的是8888,123456,根据产品说明来输入。

6.登录到IE页面,主页就看到摄像头的图像了。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-25

电源线选择方法   

    采用双绞线供电

电阻计算公式:R=p*L/s p为电阻率单位为米欧姆,L单位米,s单位平方米   规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.75Ω  R=0.0175×100/1=1.75Ω

参考资料[安防知识网] 网页链接

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-09-21

答:

1、监控电源线需要采用RVV2x0.5,0.5平方护套电源线连接。

2、监控系统电源大多数是采用集中供电方式,每个摄像头单独采用RVV2x0.5平方护套线去供电,集中供电的电源适配器连接在在线式UPS电源上,以保证在市电停电或电源线路故障时,摄像头可以正常工作。

3、当然如果没有配备在线式UPS电源情况下,采用集中供电方式意义不大,可以采用每个摄像头就近使用电源适配器直接通过市电供电。

拓展资料:

1、监控摄像头是一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中。

2、图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,也可将存储的电荷取出使电压发生变化,具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。

3、2017年12月1日,《公共服务领域英文译写规范》正式实施,规定监控摄像头标准英文名为:Surveillance
Camera。

4、《河南省公共安全技术防范管理条例》,规定任何单位和个人不得买卖、传播或者未经公安机关通知查看、复制机房系统采集保持的信息;监控视频管理人员若私自把公园里、道路上摄像头拍到的视频放到网上传播,将面临最高3万元的罚款。条例还规定,安装监控设施应当设置明显标识,提醒公民自我保护隐私权;同时,禁止在涉及公民隐私的场所安装监控系统。

5、县级以上公安机关可对违反规定的单位处以5000元至30000元罚款,对个人处以1000元至5000元罚款。

(资料来源:百度百科:监控摄像头

本回答被网友采纳