R22变频空调1.5P,多次移机,制冷不好,抽真空怎么操作

R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。
这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。
我想把氟利昂放空,室外机和室内机都抽真空,之后加氟。
不知道室外机,能不能抽真空?
还有就是放空氟利昂之后,怎么操作能达到整个系统完全抽真空

  空调抽真空的具体步骤:
  1、将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
  2、将充注软管接头与真空泵连接。
  3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄,开动真空泵抽真空。
   4、一般一匹空调抽真空约15分钟,二匹空调抽真空约20分钟,三匹空调抽真空约30分钟,确认压力表指针是否指在-1.0×105pa(-76cmHg)处,抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压(Lo)手柄,停下真空泵。
  5 、检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡系统压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低压阀。
  6、上紧高、低压阀阀帽以及充注口(注氟嘴)阀帽。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-25
可以真空泵连接氟表再连接加氟口,排放污染大气,中国没有相关规定,自便,直接加氟表连接加注口,然后打开氟表排放,内机要和外机密闭连接好 ,喇叭型接口拧紧,提醒,接口连接前用少许压机油抹匀,有助与密封,举例,根据美国联邦法规,向大气排放任何型号得含氟制冷剂, 包括R410A.都是违法的。其它国家请参照当地法律。如条件许可,请使用回收装置。真空操作一般你这样大的系统,只要十分钟即可。真空不可长时间保持,地球条件不许可。不存在绝对真空,-750p是工业理想真空环境。如果系统存在杂质,请更换过滤器,有丝口连接也有焊接型。正常情况下变频产品压力是不稳定的,但功率相较稳定输出时,压力一般不会超过六个,四到五个是正常的,六个时,请考虑外部散热和环境温度是否过高。还有就是加注过量。很多变频变频容易加注过量。
第2个回答  2013-06-25
不能,你自己维修没有抽真空的设备哦追问

室外机不能抽真空?我想搞清楚,详细操作步骤

追答

要到室外抽的,很多都是高空作业,室内机和室外机的管道是相连的。

第3个回答  2015-08-25
放氟后,把管接头拧紧,打开室外机二三通截止阀,接上压力表,真空泵,抽到-0.1兆帕(-76厘米汞柱)关闭表法,拆下真空泵,换上氟瓶加氟,加到二三通阀冷就行了,变频空调不好看压力。自己估摸着吧。加完氟,拆下压力表(如果压力表接头不漏)保压10分钟无泄漏后,也可以用肥皂水检漏接头。拆下压力表。试机。
第4个回答  2013-06-26
请你先不要放空 把压力在运行20分钟后放到4.5公斤压力然后运行20分钟 观察压力是否稳定在这个压力下 如果可以在检查室内机是否有冷凝水流出 回气管是否结露 如果都有这样就正常了

最后检查一下内机回风过滤网和冷凝器都清洗一下 应该就没问题了
如果还不行请检查压缩机是否压缩比正常追问

有水流出的,回气管有露水,不变白。
内外机铝翅片我都清洗了的。
空调是36的变频挂机,20平方客厅,调到16度,出风口2-3米外,最低只能达到26度。
我觉得有可能,氟利昂里面混入了空气,所以压力正常,但制冷效果一般

追答

降低你的回气压力 R22的空调工况时标准4.8公斤 你可以降到4.5左右观察一下 压力高了蒸发不好就像冷冻库一样你的压力只能降到这个温度 因为蒸发压力高了蒸发温度就高了

追问

那我怎么操作,先收氟,然后停机20分钟,开机,小开高压阀门,有可能排出一部分混合在氟利昂里面的空气吗?

追答

首先建议你不要抽真空
先把机器开到定频运行 把低压降到4.5公斤 就是室外机的粗管上有个阀门阀门上有个气针 你加氟时用的那个口 把气针顶进去放掉一些氟 使其到额定压力

相似回答