我现在用wincc 做组态 想通过OPC连接S7-200。想知道pc access做opc服务器其实时性怎么样?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-03
OPC服务器在点数比较少的情况下,实时性还好,如果超过2000点左右,实时性就不是太好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7vjvvWX7.html
其他回答
第1个回答 2013-06-29
实时性 相比有点复杂 可理解为 多一个中介环节吧 要通pc access才能与200plc连接 我们现在应用着 一套呢 以太网通信本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-06-28
wincc 做组态 可以通讯连接S7-200,不需要OPC的。
追问
现在可以直接做了 求指导 我怎么查了好多文献都说不能直接连呢?
追答
wincc 可以通讯连接S7-200,你看手册吧,一共有3种通讯方式,记住了:和OPC没有任何关系。
第3个回答 2013-06-28
不能直接做 要通过OPC