99问答网
所有问题
默耐克电梯厅门轿门不一致
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
您是想问默耐克电梯厅门轿门不一致是什么原因吗?默耐克电梯厅门轿门不一致是因为默耐克电梯厅门与轿门距离变大。当默耐克电梯厅门与轿门距离变大,就会导致门刀无法带动滚轮,即出现厅门与轿门的动作不一致。所以默耐克电梯厅门轿门不一致是因为默耐克电梯厅门与轿门距离变大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7vete7jXee7ztBejv.html
相似回答
默纳克
系统
电梯
报E53故障,但厅门锁开关已经断开。打急停几秒钟后恢复...
答:
门锁故障
,自动运行状态下,门锁相关信号异常。检查门锁回路动作是否正常,检查门锁接触器反触点动作是否正常,检查在门锁信号有效的情况下系统受到了开门到位信号,厅、轿门锁信号分开检测时,厅、轿门锁状态不一致。希望能帮到你。
电梯默纳克
系统显示E47为何故障
答:
电梯默纳克系统显示E47的故障原因是:封门接触器粘连
。该故障原因是因为:有预开门和再平层时、封门接触器粘连。解决方法为:检查封门接触器及接线。
默纳克
x27是
厅门
还是
轿门
答:
轿门。默纳克X27是
默纳克电梯
系列中一种比较特殊的
轿门电梯
。当轿厢在开锁区域内,轿门开启且
层门
门锁释放时,会监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作,如果监测到故障,应当防止电梯的正常运行。
菱王
电梯默纳克
系统动快车时总老是开关门,用的是展鹏门机
答:
说明门机的开关门到位信号不正常
,检查轿顶板X3、X5,要保证开门或关门时,只有一个是亮的。如果不是,说明门机给出的信号不对,需要重新做门宽自学习。检查门机安装是否正确,门地坎是否有异物卡住了门的开关,厅门、轿门动作是否一致等。还有一个可能就是开门、关门到位的线接反了。
默纳克
x27是
厅门
还是
轿门
答:
厅门
。
默纳克
x27是厅门是电梯在楼层间的门,用于进出电梯。默纳克X27指的是默纳克X27门机控制器,是
电梯门
机控制器的一种型号,适用于永磁同步电机驱动的门机系统。
默纳克
x26是
厅门
还是
轿门
答:
厅门
。
默纳克
品牌属于深圳汇川技术股份有限公司旗下苏州默纳克控制技术有限公司,默纳克的一体化产品是专为
电梯
控制系统设计的。默纳克x26是厅门。默纳克“一体化”控制技术适用的是永磁同步电梯主机,简单来说就是把电梯的变频器和控制主板集成到一起,节省电气元件和控制柜空间,成本下降,同时控制柜的...
电梯默纳克
系统显示E47为何故障
答:
故障级别 : 1 接触器触头粘连的原因有:1、电流过载或接触面积不足以产生热量。2、操作频率过高,使用时接触器火花过大,接触器安装不当。3、电源电压过低,导致磁系统吸力不足,触头反复振动,发生电弧焊接。4、触头的初始压力太小,当感性负载闭合时,触头会跳得很快,导致电弧焊接。接触器的接触粘着...
默纳克
系统正常不返平层
答:
1、首先先
电梯
找个中间楼层,电梯快车下行到中间楼层。2、其次测量
轿门
地坎与
层门
地坎的垂直距离,电梯在上行中间楼层测量轿门地坎与层门地坎的垂直距离,电梯下行高上行低,倒如误差2毫米。3、最后说明电梯停梯精度欠平层1毫米,用服务器调到F4-00确认数码管显示30这是出厂设置欠平层1毫米就加1设置成...
舒马克电梯用的
默纳克
3000一体机,快到平层的时候震一下,
电梯不
平层但是...
答:
看看FC-60报啥故障,FC-61=多少,建议看看安全钳开关是否有问题,断绳开关,门刀是不是蹭门轮或门锁。
大家正在搜
电梯厅门轿门
默纳克电梯偶尔不平层
电梯层门和轿门
默纳克电梯
默纳克电梯怎么样
默纳克都有什么电梯用
默纳克电梯怎么取消楼层
电梯轿门怎么调整
电梯轿门调整