我的电缆是YJLV22 4×25 0.6/1KV 最大可以带三相电动机多少功率?电能表安装多少安合适?

我的电缆是YJLV22 4×25 0.6/1KV 最大可以带三相电动机多少功率?电能表安装多少安合适?

这要看你的电缆有多长,短距离的话可以带40kw左右。电表用1.5(3)A经互感器接入的就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-27
电缆是4根25平方带铠铝芯线,耐压600~1000伏,安全载流量不足100安,按每千瓦2安电流估算,负荷不能超过50千瓦,三相电流平衡时才成立,否则负荷要相应减小
第2个回答  2013-06-27
一看你给出的电缆型号就知道是铝芯线,那么铝芯线的安全载流量一般每平方毫米为3----5,5A,那么25mm2的载流量为每平方毫米为4.0A左右,该铝芯线就能承受100A左右,因为要考虑电动机的启动电流和过载的因素,那么你按照0.7的系数来求,就为100x0.7=70A,那么能承受35KW左右的电动机负载。
第3个回答  2013-06-27
最大可以带22KW鼠笼式电动机,电能计量可以用通过互感器来计量
相似回答