跪求光纤适配器的测试项目以及相关标准

跪求光纤适配器的测试项目以及相关标准、强力给分!

我认为 7)双端预留长度要适当,一般信息口端预留长度为20∽30cm ,配线架端放至指定位置后再预留约50cm,作为富余量和工作长度。 8)布放后的电缆必须采取有效的保护措施,防止被人剪断,或因其它原因而损伤电缆。 2、 垂直干缆布放 1)干缆一般引自MDF,经过一段水平线槽后进入竖井垂直桥架到IDF,所以布放之前必须保证竖井已清理,干缆径内桥架构通且槽内无杂物。 2)缆线双端标志一致。布放时不得用力拉伸和有扭结现象,以防线缆变形,影响电气特性。 3)布放过程中,电缆贴靠槽盒边缘时,要有人照应,防止电缆被划伤、割断。 4)电缆在垂直桥架上敷设,应根据需要布放的电缆量统筹规划排列方式,做到出线顺畅,不交叉,以保证整齐美观。 5) 电缆布放到配线架指定位置后,要留有足够的长度,作为预留长度和工作长度。 6) 光缆布放应在铜缆布放、绑扎之后进行,以防光缆被损坏。 7) 在对数干缆的绑扎宜采秀浸出腊尼龙线,较平整。 3、 配线架安装 1)配线架采用铝合金防护机柜安装。安装时应利用吊锤或水平尺测量,保证横平竖直,同时加固要牢靠,以满足抗震要求。 2)机柜必须要有良好的接地,五类配线架的接地引线,也必须可靠接地。 3)根据配线架安装数量合理规划位置留有足够位置提供给HUB安装。 4、 缆线端接(卡接) 缆线卡接系在配线架上和信息模块上进行,具体操作详见《安装维护手册》,在工艺方面应注意以下几点: 1)剥除电缆外护套时,剥除长度要合适,使用切刀不可用力过度,以防损伤内导线。 2)大对数缆是由多组25对束组成,分束组时应小心地保持每束组,不可絮乱,分出的一组25对束,缆端按顺序以不同标志捆扎,以便辩认。3) 配线时,应注意线对编序(以色谱识别)不能差错,电缆编序详见《PIC电缆颜色编码》。 4) 双绞线分线时,绞部应紧贴卡槽边缘,不可过度分散, 影响绞线特性。 5)卡接完毕,要利用"引导保留物工具"和"线钩"对布放在布线块槽内的导线进行整理,同时清除落在连接块间的残留导线碎段。 6)最后要记住插贴"标签",以便对该配线架端子的分配和信息口编号的识别。 "标签"采用颜色和字母数字代码组合,用来识别电缆的发源地,即通过标签告诉你"在何处能找到此缆的另一端"。 ① 水平区标签为兰底黑字,字样标识工作区中信息点的4对缆,如: X C(或H) XX 信息点序号 电脑或电话 楼层号 ②主干区标签为白底黑字,字样标识,在IDF上表示的是电缆另一端连接的MDF的列、行号;在MDF上表示的电缆的另一端连接的IDF的列、行号: 例:在IDF上标记:XX MDF-- I--06 第6行 第1列 总配线架 IDF安装楼层号 在MDF上标记:XX IDF-- Ⅱ-03 第3行 第2列 分配线架 IDF安装的楼层号 ③设备区标签为绿底黑字,用来标识来自设备(如交换机)的干缆的线对,标记字样可由设备安装确定。 ④ 安装完毕,对每一个信息插座贴上标识,为今后维护提供方便。 (三) 测试 A、 双绞线通断(定性)测试 1、测试项目 -- ① 通断、 --②异位、 ---③串音、 - ④外电压 ---- 2、 使用仪表:双绞线检仪(TEST ALLKIT)- 3、 具体操作详见《双绞线通断测试大纲》。 B、 双绞线性能测试 此项测试根据朗讯公司要求仅对五类线路抽测10%。 1、测试项目: -- ① 拓扑图:线缆终端是否正常,内容包括线序、短路、开路等。-- ② 衰减:在特定长度下允许最大衰减量和实测衰减值。 --- ③ 串忧:指线对间在特定长度下允许最大串忧和实测串忧值。 2、 使用仪表:五类线缆测试(Penta Scanner Plus)。 3、 具体操作及指标要详见《布线系统传输性能验收标准》。 --- 以上测试,应全部符合有关的技术指标要求。 ---- 技术指标和测试 根据美国朗讯技术标准要求,对双绞线线路应做如下 测试: --- (1) 线路导通检测 测试段路:三类和五类全部线路段 测试项目:导通、异位、开路、短路、串音、对地电压 指标要求:全部合格 -- (2) 五类线路特性指标测试 测试段落:五类双绞线全部线路段(朗讯要求抽测段落不少于10%) 测试项目:连接拓扑图、传输频率、衰减、近端干扰衰减。四、用户设备与布线系统的连接:1、电话系统与综合布线系统的连接   ----电话
www.fangyou-sh.com
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答