第1个回答 2020-11-07
公斤力/平方厘米,是个遗留的中国特色单位,设计施工中应用国际单位兆帕斯卡(Mpa)。大致上0.1Mpa=1.02公斤力/平方厘米。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中对于给水管道验收试压部分要求如下
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:
金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。