第2个回答 2011-03-26
城市架空电力线路边导线与建筑物之间要根据电压等级来确定安全距离。
规范规定的最小安全距离是:
10KV安全距离是1.5米,35KV安全距离是3米,66-110KV安全距离是4米
220KV安全距离是5米,330KV安全距离是6米
居民区
10KV安全距离是6米,35KV安全距离是6.5米-110KV安全距离是7.5米
220KV安全距离是8.5米,330KV安全距离是14米
非居民区
10KV安全距离是5米,35KV安全距离是5米,110KV安全距离是6米
220KV安全距离是6.5米,330KV安全距离是7.5米
第3个回答 2020-10-02
因此线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
其一,低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
其二,中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
其三,35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
其四,154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
其五,330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
另外,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米。
还有,154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
详情
第4个回答 2017-04-27
380伏:电杆,10米以下;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。 10千伏:电杆,10-15米;单瓷珠; 导线:祼体导线。
35千伏:电杆:15米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。
110千伏:电杆:15-18米;七瓷蝶或双节横向磁棒;导线:祼体导线。 220千伏:电杆:16-24米门字形双杆或铁塔;十一瓷蝶;导线:祼体。
500千伏:24米以上铁塔;导线:祼体。单看线是看不出的,高压电在塔座和变压器有标示。高压电一般为11.110.500千伏。
城市架空电力线路边导线与建筑物之间要根据电压等级来确定安全距离。 规范规定的最小安全距离是:
10KV安全距离是1.5米,35KV安全距离是3米,66-110KV安全距离是4米 220KV安全距离是5米,330KV安全距离是6米 居民区
10KV安全距离是6米,35KV安全距离是6.5米-110KV安全距离是7.5米 220KV安全距离是8.5米,330KV安全距离是14米 非居民区
10KV安全距离是5米,35KV安全距离是5米,110KV安全距离是6米 220KV安全距离是6.5米,330KV安全距离是7.5米
根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。
关于户外箱式变电站的安全距离
关于安全距离是这样规定的,6KV的安全距离是0.7米,0.4KV是低压侧,不接触上就行,所谓的安全距离是人体与带电体的最小距离,我看你的图是变电室与楼房的距离是0.8米,离里面的变压器的距离更远,在安全距离上是够的.但你说的电磁干扰要看的变电室屏壁的好不好了,要说噪音吗肯定有影响的.以下是其它电压等级的安全距离供参考,单位(KV)
10KV及以下0.7米 , 35KV1.0米,110KV 1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米 变电站辐射距离是多少
要认识电磁辐射对人体的影响,首先要对电磁辐射有科学客观的认识。输电线路和变电站的电磁辐射属于极低频(50HZ,也称工频)的电磁辐射,与其他高频辐射(如手机)等属不同类型。而且电力输送过程中产生的电磁辐射会随距离增加而急剧衰减。因此长期在变电站内和发电厂内值班的工作人员在触电安全距离外工作,健康都不会受电磁辐射影响。按国家要求,输变电工程均经过环保部门的环境测评和批复,保证电磁辐射对公众没有不良影响 高压线下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定的