冬天暖气不热,我家暖气进水温度去四十八度,回水温度是二十六度,换热站进水温度是五十度,回水温度是三十六度。换热站这个温度应该是达标的吧?进水温度四十八度回水温度二十六度应该是水的流速不够吧,后来在网上看到有人说回水温度跟室内的面积有关,我家一楼七十米二楼六十米,一层举架5米,求大神看看回水温度二十六度是否符合,我好方便去找物业进行水流调整,要不不懂经常被物业以供热温度不够打回!求帮忙啊!
换热站出水就78度?是一网出水78度吧,换热站进户48度这个温度不够么?
追答这是供热站过来的温度。进楼的温度在48度。回水在43度才算正常
是旧小区吧
追问对,现在进户的我家单独的进水变我也看到了,48,但是回水才26,流速慢所以回水才会低,然后暖气就不热吧,如果我这近乎48度这个温度是可以的吧,满足温度了吧
新的,去年的
追答是的。就是回水温度过低。
你想回水还不如人的体温高能热到那呀
追问嗯,那谢谢了,那我就主找物业了,让他们找施工的,因为保修期都没过呢
是啊,物业不作为,也不懂,找施工的让人两句话打回来了,都服了,也不硬气
追答给个采纳呗
追问可以