消防喷淋头能否装在灯的上口?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-13
一般不可以。除非是灯采用吊装的在下面,喷头是上喷头的是可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7tBWBtOOttzOXOOWv.html
其他回答
第1个回答 2022-06-27
消防喷头是不能够直接接在灯的上方的,因为消防喷头在意外情况下会喷出水,而灯是带电的如果有水,会引发触电或者会有短路,从而引发火灾的
第2个回答 2022-06-24
当然不可以,灯具容易发热,导致引爆消防喷头,规范要求灯和喷头的距离不得小于0.3米。 看你挨着多少米,规范是喷洒距离灯具最少300mm。 再看看别人怎么说的。
第3个回答 2022-06-27
《自动喷水灭火系统设计手册》
第244页,灯具与自动
喷淋头
的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的
流量系数
和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
本回答被网友采纳
相似回答
消防
规范里下喷在吊灯上方
可以
吗
答:
肯定不行了
,不允许这样做的
超市
消防喷淋
与
灯具的
距离多少?喷淋和灯具哪个应设在上面?
答:
这个超市如果不吊顶的话,是喷头安装在上面的
,灯具吊装在下面,喷头和灯具之间的净距离不小于0.2m,吊顶安装的话,都是在吊顶下面的,二者之间的净距离是不小于0.2m。
吊灯
能否
吊在
喷淋
管上
答:
从受力方面来说可以,从
消防
要求来说不行,
喷淋可以
做
在灯
曹里吗?
答:
喷头不可以。根据规定的是
喷淋头
需要距离灯具一定距离,防止灯具发热导致喷头爆裂,管道的没有要求,但是一般不会经过灯槽。
灯具与自动
喷淋喷头的
距离是多少?有规范规定吗?
答:
灯具与自动
喷淋头的
净距应大于0.3m,出自相关规范规定《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页。洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
请教一个难题:灯和
消防喷头
挨着
可以
么
答:
不行的,这个规范要求的是
消防喷头
距离灯具和探测器距离灯具都是不小于0.2m的。
我家卧室顶上有个
消防喷淋头
正好在卧室
灯的
旁边,紧挨着呢,灯的温度是...
答:
灯的
温度一般没什么问题,不至于烤爆,另外
喷头
也没68度和96度的,一般可以通过颜色判断,红的是68,绿的是96.
消防
验收规定
喷淋
与
灯具的
距离是多少
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋头的
净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
我家卧室顶上有个
消防喷淋头
正好在卧室
灯的
旁边,紧挨着呢,灯的温度是...
答:
68度是红色
的喷头
。不会有问题,现在的灯都是节能灯,电能主要转化为光能,极少转换为热能。记得大学的时候算过白炽
灯的
表面温度,如果是40瓦的白炽灯,表面温度在70度左右。白炽灯在30度左右,即使三个灯管温度也不会太高,我估计夏天常开的话温度在50度就是极限了,所以放心吧。