第1个回答 2013-07-13
8KW你用一台盘管???就算有3000立方的盘管你也不能用,噪音太大!你走入误区了,8KW的冷量,办公室面积应该在40平方左右,所以两台本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-09-12
由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。
风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。
第3个回答 2020-03-23
8KW制冷量选FP136型风盘就行风量最大1360立方米/每小时。三速能调风量的你这回风3000风量不科学啊
第4个回答 2013-07-11
用变频器调速
追问那个东西在鸿业暖通里面有么~~~ 怎么在图面上表示啊? 话说我这风量这么大对么? 没算错?