风机盘管选型时风量过大怎么办

我用风机盘管加独立新风系统给南面的一个办公室制冷 明明冷负荷才8kw 新风90~~为什么回风3000多啊~~地点设置在上海?~~ 这是不是极度不科学 请问我错在哪?
而且选型时根本没有3000立方米/h的盘管可以选啊

就算有3000立方的盘管你也不能用,噪音太大!你走入误区了,8KW的冷量,办公室面积应该在40平方左右,所以两台。

风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-13
8KW你用一台盘管???就算有3000立方的盘管你也不能用,噪音太大!你走入误区了,8KW的冷量,办公室面积应该在40平方左右,所以两台本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-12
由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。

风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。
第3个回答  2020-03-23
8KW制冷量选FP136型风盘就行风量最大1360立方米/每小时。三速能调风量的你这回风3000风量不科学啊
第4个回答  2013-07-11
用变频器调速追问

那个东西在鸿业暖通里面有么~~~ 怎么在图面上表示啊? 话说我这风量这么大对么? 没算错?