请问专家,2500瓦的潜水泵需要多粗的电缆线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-28
两千五百瓦的
潜水泵
,在三百八十伏的三相电源上,电流在六安左右或以下,在一百米以内的线长距离左右,选择一点五
平方毫米
的电缆就可以了,如果线长是十米左右,用一平方毫米的电缆也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7jt7X7zOOBBXtXtee.html
其他回答
第1个回答 2022-08-04
如果是三相,1mm铜芯线电缆,如果是单相,2.5mm铜芯线电缆。
第2个回答 2022-07-14
2.5Kw潜水泵看工作电压是三相380V,还是单相220V?
2.5Kw三相380V潜水泵额定电流5A多,选用1mm铜芯线即可。2.5Kw单相220V电机的话额定电流13A左右,需配2.5mm铜芯线。
第3个回答 2022-06-27
建议用2.5平方的吧
相似回答
18.5千瓦
潜水泵
到变压器600米用
多粗的
地
缆线
答:
三相380V电压18.5千
瓦的潜水泵,
额定电流大约35A,距离变压器600米
,需要
计算电压降,如果使用铜线需要25平方,电压下降14V左右,在正常范围内
5千瓦发电机能带
2500W潜水泵
吗?
答:
完全可以,没有问题
,2500瓦的潜水泵,最小需要3500瓦发电机来带动,5千瓦发电机当然没有问题。
...
潜水泵
22千瓦,求大师算一下带铠
的电缆线需要多粗
答:
如果
水泵
是三相可选用YJV5*10
2000瓦的发电机带不动1800
瓦的潜水泵
答:
要使潜水泵能输出1800瓦机械功率发电机必须提供的电功率:P=1800/η=1800/0.8=2250瓦。要想带动这台潜水泵发电机应有
2500瓦的
功率。也不用2-3倍潜水泵功率,那是考虑潜水泵直接启动。而我这里讲2500瓦可以带动1800
瓦的潜水泵,
是采用发电机-电动机系统,就是说二机同时启动。
潜水泵
出水量是32方用
多粗的
水管合适?
答:
潜水泵
出水量是32方用DN80(3吋)水管为经济管径,并已考虑了管件、阀门的压力损失等因素。
需要
配置多大功率
的潜水泵?
答:
流量已经给定了,你要知道的应该是在这个条件下需要什么参数的
水泵,
给你的答案是需要多级泵,扬程至少120米,流量20吨/小时。然后去找对应参数的水泵和对应功率的电机。查了一下对应参数,如果用轻型不锈钢多级泵,二级电机,配备电机功率是11千瓦,如果是铸铁叶轮多级泵配四级电机,电机功率得15千瓦。
2千瓦的逆变器能带动1800
瓦的潜水泵
吗?
答:
不能,必须
2500瓦
或2800瓦或者更大,要不然用不了多久逆变器就会烧掉。如果只是用几分钟是可以的。
1.2米长,高80,宽35的水族箱鱼缸配多大
瓦
数
的潜水泵,
侧过滤的
答:
35W左右的就行了。你这缸约280升水,35W左右的
泵
流量一般在每小时
2500
升左右,比较合适。
48伏转220伏带动1800
瓦
单相
潜水泵需
配多少安的电池?
答:
功率1800
瓦的潜水泵需要
逆变器输出功率为2200瓦,那么电瓶需要输出功率为
2500瓦
左右,如果让潜水泵连续工作一小时,电瓶容量为2500/48=52安时,建议选择电瓶容量为60安时为宜。
大家正在搜
2万瓦需要多粗的电线
60千瓦需要多少平方的电线
电缆线25平方是多粗
最粗的电缆线直径是多少
16平方的电缆线有多粗
2500平方电缆有多粗
4×35的电缆多粗